你好,
你好,我通过供热负荷计算(KfW 55,HRB,全地暖,170平方米生活面积)从暖通承包商那里得到了8.8千瓦的需求。
是否计划安装带有热回收的集中式居住空间通风系统?暖通承包商是自己设计的,还是来自系统合作伙伴?
…但是在计算中并未考虑我们还计划了一个水循环的壁炉,冬天我们每天都会用(木材免费提供),因此想用它来供暖和生活热水(计划配置200升缓冲罐)。
这里必须区分,比如KfW认证(允许10%)和现实!在现实中,可计入的比例通常会更高,具体取决于边界条件。200升缓冲罐是否足够,我个人倾向于不够,但这取决于具体的边界条件!貌似没有精确的计算;-)
木材燃烧在年度能量平衡中的比例越高,投资较高的盐水热泵就越不划算!
…现在有人为我们提供了一台10千瓦的盐水-水热泵的报价。问题是,你们觉得这个功率是不是过大了,考虑到其辅助加热的事实?8千瓦的热泵是否也足够?
可能如此,但并非一定!如果发生疾病无人能烧木材怎么办?那时盐水热泵最终会被过度使用,且会持续受损,因为地热源被过载,后续影响非常严重!
盐水热泵的重要点是地热源的保证和可持续产能(功率和能量)。为此必须了解取暖和生活热水的实际需求(功率和能量)?数据是多少?
另外必须明显区分瞬时功率和年度能量平衡!;-)
这个组合是一个折衷,整体上可能难以经济成立。
…热泵的“主工作时间”是在夏季用于生活热水准备(夏天供暖较少)。冬天热量主要来自壁炉,热泵只有在“壁炉水”缓冲罐用空时才介入。
“冬季”和“夏季”在能量学上不是可靠的概念。这里从能量角度唯一重要的是全年温度小时数!
例如:
…壁炉有5千瓦水侧功率和7千瓦直接功率。非常感谢大家的意见!
7千瓦的安装间功率可能很快成为严重问题。该空间的采暖负荷有多大?
此致敬礼