烟囱是依赖室内空气还是独立的?

  • Erstellt am 2011-03-18 18:05:40

mrdabado

2011-03-18 18:05:40
  • #1
大家好,

我们建造一座带壁炉的KfW 70房屋。
我们是否一定需要一个室内空气独立的烟囱,还是(普通的)也可以?建筑师认为室内空气相关的烟囱也可以,但烟囱工人说不同。
此外,我想知道烟囱是否也需要冷凝水排放。

此致,mrdabado
 

€uro

2011-03-19 08:36:41
  • #2
你好,

烟囱工人是对的!建筑师不是技术设备设计师(TGA规划师),这点在这里再次非常明显!
然而,最终两种意见都不算数,决定因素是烟囱工人。只有在房间连通性充分且厨房或受控住宅通风系统没有或未启用排气时,室内空气依赖型才适用!此外还要考虑,室内空气依赖型会带来额外的能量损失,而室内空气独立则因有冷室外空气引入,能够实现更好的烟囱抽力(热浮力)!
最佳方案始终是通过地下室或建筑物基础下方单独引入燃烧空气!

釉面(适合冷凝水)烟道的额外费用大约是每米11欧元,所以不是成本因素。
排水装置总是有意义且易于实现!除了冷凝水外,各种形式的降水也可能进入烟囱。因此,冷凝水排水装置总是意味着更高的安全性!
此致敬礼
 

mrdabado

2011-03-19 09:07:56
  • #3
你好Euro,
我们想建一栋带基础板的房子,此外这是一个相当开放的建筑风格,即开放式厨房、走廊、餐厅和客厅区域,楼梯通向上层和画廊之间没有门相互连接,大约80平方米。
因此,建筑师认为不需要独立空气供应。
您怎么看?
独立空气供应是如何铺设在基础板下面的?这种管道需要具备什么特性?有没有什么特别的要求?
冷凝水排放是怎么样的?只是一个连接烟囱和污水系统的管子吗?

问候
 

€uro

2011-03-19 09:45:49
  • #4

请参见之前的帖子!
没有委托,我无法免费提供设计服务,只能指明一个方向!

这个建筑项目应该有一个负责的TGA设计师吧-是不是?

此致敬礼
 

mrdabado

2011-03-19 10:23:52
  • #5
什么是TGA?
您是说如果空间足够,依赖空气的也可以,对吗?还是我哪里没理解?

此致敬礼
 

Nina76

2011-03-21 14:17:53
  • #6
大家好,

我们有一个壁炉,可以作为依赖室内空气的类型,也可以作为独立型安装。我们选择了依赖室内空气的方式,因为那时地板板等已经铺好了。举个例子。我们的起居室/餐厅与厨房相连。客厅+餐厅+厨房总共不到50平方米。厨房里我们装了带排风的抽油烟机。因为抽油烟机不能和壁炉一起运行,我们在网上买了一个无线开关。也就是说,只有厨房的窗户打开时,抽油烟机才会运作。这没什么问题,这些设备价格不贵,而且也得到了“黑衣半神”的批准。
我们的烟道还有一个冷凝水排水口。直到不久前,它还没有最终接好。冷凝水直接顺着这个排水口流到了地板下面。所以冷凝水排水口绝对是推荐安装的。

祝好
Nina
 

类似主题
08.11.2014忘记排水管连接烟囱10
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
10.04.2015独栋住宅建筑师的成本估算。您的评估44
05.01.2016烟囱画错了16
21.09.2016确定厨房的尺寸15
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
18.10.2015第一款宜家厨房……现在带有挡板(第7页)61
30.04.2016第一厨房已规划 - 关于设计的问题14
07.06.2016厨房规划:U型厨房与抽屉发生冲突20
17.05.2017燃烧空气供应/烟囱炉 - 热空气通风或底板17
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
19.08.2017基板上的水12
10.11.2017建筑师设计的房屋平面图,两层带地下室18
26.11.2017新厨房中的电炉和煤炉32
09.12.2017与建筑师的改建:需要房屋平面图的建议21
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
18.07.2020具有被动式房屋经验的TGA规划师11
07.02.2021独栋住宅,建筑师提供的两种户型方案39
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124