专家指南:按不同砂浆类型的加热协议
什么是加热协议?它如何在砂浆加热过程中使用?在哪里可以获得,谁来执行该协议?协议中具体记录了什么?
加热协议是关于具有地暖的砂浆受控功能测试、宜铺设状态及降温的规定。它作为工作步骤的文件,具备证书性质,且须最迟在铺设面层前交付承包方。
关于地暖砂浆铺设的规定
地暖实际上是系统且按
分层构建的地面中的加热层。以这种方式进行区域采暖的地面必须进行规划,以确保从基层、隔热层、地暖本体到表面材料的
所有组成部分均能
最佳匹配,形成一个
长期功能一体化,满足所有能源要求。
材料及其加工和施工技术必须符合
现有技术标准、相关说明书及相应系统供应商和制造商的
铺设规范。关于砂浆的专业加热,以下DIN标准至关重要:
[*]DIN 18353,2016-09版:建筑工程招投标及合同规章 - C部分:建筑工程一般技术合同条件(ATV) - 砂浆作业
[*]DIN 18560-2,2009-09版:建筑用砂浆 - 第2部分:隔热层上的砂浆和加热砂浆(悬浮砂浆)
[*]DIN 18365:2015-08:建筑工程招投标及合同规章 - C部分:建筑工程一般技术合同条件(ATV) - 地面材料作业
[*]DIN EN 1264-4:2009-11:带水流通的室内面层集成供暖和制冷系统 - 第4部分:安装;德国标准 EN 1264-4:2009
对于地暖必须记录加热协议,且
应按VOB DIN 18365地面材料作业向面层安装工提供。关于规划和执行各方协调的提示,可参考德国地面采暖协会(BVF)发布的《加热地面结构的界面协调》。
示意图说明地暖砂浆在加热、宜铺设状态及降温阶段的回水温度变化过程。(图示来源:Energie-Experten.org)
专家知识:铺设地暖时,使用的是称为加热砂浆的砂浆,这种砂浆在残余含水率的参考值方面与无地暖的一般砂浆有所不同。
根据协议进行砂浆干燥的流程
为了启动铺设于砂浆下的地暖,存在
明确规定的流程。严格遵守规定的流程至关重要,只有这样
加热砂浆才能正确且无损害地干燥,并可铺设地面材料。在此语境下,称为砂浆的
宜铺设状态,是通过规范的加热过程实现的。
在砂浆施工及适当养护期结束后,以及完成地暖管道的功能测试(即密闭性测试)后,砂浆的宜铺设状态必须通过对结构的受控加热,即
所谓的加热协议(也称措施协议),为弹性材料、纺织材料铺装及实木地板和木地板的施工和铺设准备工作
予以确保。