事后能够有效地隔热地下室地板吗?

  • Erstellt am 2018-12-11 12:46:00

Elina

2018-12-13 18:06:45
  • #1
我不会折腾那个。我做过类似的事情,但不是因为层高,而是为了保温。把水泥砂浆层拆掉,铺上10厘米的保温层,现在要铺地暖。仅仅拆掉水泥砂浆层就是一项苦差事。地基板也要拆……会更难。那样的话,抗冻地基难道不也得做得更深吗?

如果真只是考虑层高的保温问题,我可能会直接用真空保温板,厚度2厘米就够了。虽然更贵,但远比拆地基板便宜。最多再拆掉水泥砂浆层,换装干式水泥砂浆层。旧的水泥砂浆层如果有7厘米,那么厚度就会变成4厘米(2厘米保温板,2厘米干式水泥砂浆层)。天花板……如果地下室会加热,那里真的需要铺保温层吗?

用这种方法,保温效果更好,还能节省3厘米空间,同时花费和劳动力也在可接受范围内。
 

netzplan

2019-01-02 09:40:57
  • #2
你好,

非常感谢你的建议和反馈。我们打算隔热或提高空间高度的两个房间,地面是砖石地板(约7厘米高)。根据建筑师的说法,可以放心拆除。我们也已经这样做了。砖头很容易被移除。下面暂时只有红色砂土。再下面可能有一层找平层。

结构工程师的反馈总体上还未确定。此外,我们还打算请一位能提供建筑咨询的能源顾问参与,以协调下一步的施工方案。一方面,你们说得对,地下室作为客房其实不一定非要增加空间高度。但我们考虑提升空间高度的另一个原因如下:



一个可行的替代方案当然是在带地下室的扩建部分做个台阶,或者把扩建部分的层高做成2.15米。我们口头上也跟一个建筑承包商讨论过心仪的扩建方案。他建议扩建部分使用“WU混凝土”,借此也可以通过拆除部分结构并使用WU混凝土,提高原有两个地下室房间的空间高度。

不过正如说的,这些都需要和结构工程师、建筑师以及能源顾问进一步确认。但为了不完全外行,我才来论坛请教一些建议和启发。(比如我觉得这些真空板很有意思,尤其是如果它们容易施工的话)

此致
敬礼
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
20.08.2016底板与条形基础15
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
06.10.2016底板有缺陷?22
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
23.11.2018明亮的室内高度和窗户高度。供应商标准262.50厘米26
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
26.04.2020阶段1-4足够吗?还是还需要第5阶段?11
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19
19.07.2021上层楼板隔热。由能源顾问检查?12
19.03.2022小型种植规划 - 最大15平方米20
06.02.2022新建 KfW 55 EE:能源顾问与总承包商的不同意见27
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12