像Schwörerhaus或Okal Haus这样的公司标准配置提供空气供暖。现在我发现,只有当供暖负荷小于10W/m²时,这才有意义。
如果现在一栋房子被定义为4l房子,那是不是正确的呢?
4l=40kWh/m²a -> 40,000/(24*365)= 4.6W/m²
空气必须总是通过空气-水热泵加热吗?这种热泵的效率不如其他类型的热泵。
以下计算正确吗:
40kWh/m²*140m²=5600kWh / 2 (COP) * 0.20€/kWh = 560€ 电费/年?
或许消耗和COP稍微高一些,但大致如此?如果是这样,为什么不是每个人都这样做?市场上可能没有比这更便宜的供暖方式了(通风和供暖合二为一)。可能我忽略了些什么,是吗?
