是这样吗?我会先检查一下他们的铺设规范是否允许有窗户面积。我根本没看出他们对此没有问题。相反,他们完全含糊其辞。这种说法依我看非常模糊,在实际情况下很快就会在你手中瓦解,溜走你的指缝[emoji6]

如果铺设指南明确允许对屋顶采光窗进行包边,你只需要找到一个窗户制造商和一个屋顶工来帮你安装——现在重点来了——承担保修责任。这里可能会比较棘手。
屋顶工依然处于该系统之外,不符合ART(公认技术规则),也就是说一旦出现问题,他已经被牵连进来了。如果出现漏水,麻烦就来了。窗户制造商说他做得没问题,推给屋顶工,屋顶工说他做得没问题,又推给窗户制造商。到时候你就只能在雨中淋湿了——这可不是比喻。
我会评估一下那扇窗户是否如此重要,以至于值得冒着弱化屋顶防水层和以后出问题的风险。或者,如果建规和预算允许,可以考虑换一种屋顶覆盖(例如立边金属屋顶),可能更适合集成屋顶窗。
我不会在BRAAS 7+的屋顶结构上这么做,我会直接去掉那扇窗户,把钱用在别的地方。不过我也不知道这扇窗户具体有什么用途。
 

11ant

2018-03-25 14:29:43
  • #2
我更倾向于认为,建筑师的担忧不是因为屋顶窗户破坏了屋顶表面,而是在于屋顶窗户本身的使用范围:7°的倾斜度对于屋顶窗户来说是不典型的小,对于平屋顶天窗来说是不典型的大。对于选择合适的窗户来说,这个倾斜度既不属于鱼,也不属于肉。
 

ruppsn

2018-03-25 14:36:09
  • #3
我们这里是7度,我记得TE那边是12度。但这大概并不会使你的说法无效,对吧? [emoji4]
 

Alex85

2018-03-25 14:47:02
  • #4
天窗通常在0-15度范围内。这不应成为问题。
 

AnNaHF79

2018-03-25 14:48:11
  • #5
没错,Velux 也是这么说的。我们有12度。
 

11ant

2018-03-25 21:57:11
  • #6
[QUOTE="Alex85, post: 252073, member: 30017"]天窗通常在0-15度之间。[ /QUOTE] [QUOTE="AnNaHF79, post: 252075, member: 32245"]没错,Velux也这么说。[ /QUOTE] 如果制造商(及其保修条款)这么说,建筑师不应该反对。付钱的人说了算——所以,要让他听你的。 [QUOTE="ruppsn, post: 252071, member: 42801"]我记得原帖作者的是12度。但这大概不会使你的说法失效,对吧?[ /QUOTE] 是的。具体意味着:如果以后想更换,可能找不到制造商愿意接受这个倾斜角度。我认为没有更多风险,只要现有指定的制造商同意。
 