在地暖和粘接的情况下,2层地板是否可以替代3层地板?

  • Erstellt am 2025-01-01 20:50:08

Anteilseigner

2025-01-01 20:50:08
  • #1
大家好,

我们想在新建房屋中铺设带有地热供暖和制冷的实木地板(橡木乡村板)。最常见的是提供3层结构的点击式实木地板,适合悬浮和粘贴铺装。
由于有地热供暖,我们决定一定要粘贴铺装。

考虑到木材本身已经有较高的热阻,选择尽可能薄的地板是否有意义?我知道地热供暖会比较持续地运行,但厚度为15毫米的地板是否仍然会导致供暖反应过慢?我能否在地板表面达到与找平层(29°C)相同的温度?
市面上有2层结构(10毫米)且使用层厚度为3.5至4毫米的实木地板。如果粘贴铺装,和3层结构(15毫米)在使用层厚度相同的情况下相比,是否没有什么劣势?据我理解,只有悬浮铺装时才需要3层结构,对吗?

感谢大家的意见!祝好
 

nordanney

2025-01-01 21:04:48
  • #2
几毫米你感觉不到。那个极小的差别可以计算,但用脚是感觉不到的。29度的角度在任何地板上都达不到。29度的前进角度,地板表面大约是26度。我目前有13.5毫米,加上胶水。
 

nordanney

2025-01-01 21:05:52
  • #3
补充说明:不,你轮班工作没有任何劣势
 

Anteilseigner

2025-01-01 21:08:04
  • #4

两层10毫米的应该是大约0.076平方米·开尔文/瓦。
三层13.5毫米的约为0.11平方米·开尔文/瓦。

这些数值在暖气设计时必须考虑,对吧?
 

Anteilseigner

2025-01-01 21:09:53
  • #5

好的,谢谢。我早就这么想了。我还担心,因为基层较薄,地板可能对压力更敏感。
双层地板肯定便宜一些。
 

nordanney

2025-01-01 21:24:02
  • #6

不必。最多区分木地板和瓷砖。如果找平层加厚3毫米,你也不会重新计算。或者某个暖气回路延长2米也是如此。

你不必担心。更重要的是木材作为面层的种类。枫木和乌檀木确实有所不同。
 

类似主题