daved0000
2024-05-29 12:12:39
- #1
大家好,
我目前正在翻新我们建于1984年的独栋住宅。
其中,特别是两个浴室将被完全更新,饮用水安装(原铜管道)将使用塑料复合管更换至地下室。我想自己进行设计和安装(已有Viega Raxofix压接系统等设备)。在布局设计时,我特别关注以下几点:
1. 以饮用水卫生的技术标准为指导 >> 不使用支管,遵守3升规则;
2. 安装应尽量减少改造工作量 >> 因此我排除了完整的热水循环,计划采用楼层循环和楼层内的串联线路;
我目前的设计如下:
--------------------------------------------------------------
冷水管网

按照DIN806-3设计

问题1: DIN规定第3段和第10段的最大管长为5米。5.9米和8米的长度还可以接受吗?
问题2: 第8段(立管起点)的计算内径应为20毫米(26 x 3毫米),但我希望仅使用两种不同的管径。起始用20毫米管可行吗?
--------------------------------------------------------------
热水管网

按照DIN806-3设计(尽管有循环)

问题1: DIN对第4段的内径规定为14毫米(18 x 2毫米)。如果保持20毫米管直到淋浴,这样做可行吗?
问题2: DIN提到循环管线使用DN10,是否更倾向于该尺寸,还是保持16x2?
问题3: 根据计算,从一楼到二楼的立管(第2段)使用16x2管足够。缩径应当在一楼进行,还是如图示管网那样在二楼才缩径?
--------------------------------------------------------------
我希望得到大家对设计和上述问题的总体反馈。
谢谢!
