地下室内使用XPS进行内部绝缘

  • Erstellt am 2015-05-19 21:01:39

Hausmeister72

2015-05-19 21:01:39
  • #1
大家好,

一个地下室房间将从内部进行隔热。
通过u值计算,我得出:

在这些条件下,不应出现霉菌问题。

防潮保护
在冬季90天的露水期内,该构件总共产生0.175公斤/平方米的露水。这些水分将在夏季的81天内蒸发干燥(根据DIN 4108-3:2014-11的蒸发期)。

# 材料 sd值 露水 水分干燥时间 重量
m kg/m² % 天数 kg/m²
1 1.5厘米 Knauf Rotband 抹灰石膏 0.08 - 0.0 14.3
2 5厘米 硬质泡沫,XPS 4.00 0.15 8.6 1.8

... 外侧 0.15
3 1.5厘米 石灰水泥抹灰 0.52 0.17 0.6 27.0

... 内侧 0.15 70

... 外侧 0.023
4 25厘米 钢筋混凝土 (1%) 32.50 0.026 0.0 575.0

... 内侧 0.023 81

... 外侧 0.0024
5 0.3厘米 沥青厚涂层 150.00 - 0.0 3.2

... 内侧 0.0024 42
33.3厘米 整个构件 187.10 0.18 81 621.2

网络上的计算显示:“不预期有霉菌产生”。
但是确实会有露水产生,所以我现在有些不确定。
如果按上述方法进行,这样可以吗?
我不想全部拆掉重做……
 

Lumpi_LE

2015-05-20 12:10:35
  • #2
内墙保温总是糟糕,我认为XPS是最糟糕的选择。虽然在计算器里看起来不错,因为它非常密封(所以计算结果合理),但实际上不可行。
此外,你需要明显更多的取暖(更暖和),才能感觉到温暖。
更好的选择是使用稍微透气的材料并且定期通风。
 

Hausmeister72

2015-05-20 19:57:01
  • #3
嗯……这听起来,好像不太建议这样做……?
 

Elina

2015-05-21 14:27:46
  • #4
内墙保温并不总是糟糕,有时也是必不可少的。重要的是保温层后面不能有空气流通,也就是说不让空气进入那里面。比如通过全面积粘贴(而不是糊弄的技术)可以保证这一点。但是2.5厘米的保温层能有什么效果呢?成本和工作量明显大于任何利益。我们在上部木结构部分有6厘米内墙保温(灵活的岩棉夹在龙骨之间,外面是气候膜和高强度石膏板)。外墙保温由于我们没有屋檐,无法做到所需厚度。是的,内墙保温会让房间变窄,但2.5厘米真的一点用处都没有。
 

Hausmeister72

2015-05-21 23:13:24
  • #5
嗯……至少是5厘米的XPS,对于一个面积为3.5乘4.5米的房间来说,“缩小”几乎没有什么影响。外面挖掘确实复杂得多。

唯一的是……霉菌让我担心XPS。
 

Elina

2015-05-22 12:10:47
  • #6
在底层,我们在外墙内侧使用了复合板,也就是聚苯乙烯泡沫板和石膏板。没有任何地方发霉。只有当保温层被空气流动所影响时才会发霉。否则墙体会比没有保温时更温暖。关于5厘米是正确的,我忽略了前面有一项是2,以为那是个小数点。是的,5厘米确实更好。
 

类似主题
27.10.2008霉菌——租金减免?11
03.01.2009儿童房的霉菌10
08.11.2010漏水的浴室窗户和5年后的霉菌13
13.02.2014木材/毛坯结构上的霉菌,是否可以从预付款发票中扣除?28
21.03.2015帮助 - 新建筑中的霉菌11
20.07.2015地下室的潮湿/霉菌10
04.04.2016石膏板发霉?57
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
21.02.2018窗户卷帘箱里有霉菌吗?16
26.11.2018使用udiin的内墙保温,经验28
18.11.2023三年房龄房屋内墙角/天花板角的霉菌37
16.02.2020房子发霉了 - 是否需要清除霉菌?25
03.08.2020周边绝缘板 12 或 16 厘米 XPS13
16.04.2024带地下室的KfW40+是在热包层内还是外?38
27.05.2021我如何防止阁楼发霉?31
14.08.2021地下室的霉菌:来自底部的湿气或凝结问题18
22.08.2021房屋翻新,建造年份68年,霉菌等76
14.11.2008厨房里的霉菌10
16.07.2022树根与XPS地下室保温22

Oben