老建筑顶层天花板的隔热层

  • Erstellt am 2024-08-04 21:17:33

Didges723

2024-08-04 21:17:33
  • #1
大家好,

我刚加入这个论坛,过去几天浏览了许多帖子,但仍未找到针对我具体问题的明确答案。因此,我直接向大家求助,希望得到专业帮助。
基本情况是,我刚买的老房子需要按照规定对屋顶或最上层楼板进行保温。我希望尽可能简便且经济地自己完成。暂时排除屋顶保温,因为大部分被木质装饰覆盖,我不想拆卸再安装这些装饰。阁楼仍需保持可行走,绝缘层厚度(约16厘米)带来的高度限制是可以接受的。
关于所需保温材料,我已得知需要WLS 035类别的保温材料,厚度为140毫米。我的计划是,在最上层楼板现有地面上铺设一层阻汽膜,然后铺设140毫米厚的承重泡沫塑料板,最后用22毫米厚的OSB3板覆盖。材料费用大约1000欧元,泡沫塑料20欧元/平方米,OSB3板10欧元/平方米,面积约30平方米。
但根据我阅读到的信息,我对这种结构的排湿性能有些担忧。为了更好地评估情况,我拍了许多照片,并尽量详细描述当前结构:

    [*]楼板底部覆盖有木质吊顶、吊棚等,我希望保持原样。
    [*]楼板本体由木梁组成,间隙中填充坚硬致密的材料(不清楚当初用了什么)。
    [*]阁楼的楼板部分覆盖有旧实木地板和刨花板。

烟囱后面有一个小空腔,没有地面覆盖,我计划这里只铺阻汽膜和泡沫塑料,不覆盖OSB3板,因为这一区域不可通行。
请问我应如何搭建保温层,才能避免潮气损害,同时降低施工难度和费用?
非常感谢大家的帮助,祝好!

目前地板/楼板结构:





楼板下方的天花板:

 

nordanney

2024-08-04 21:26:15
  • #2
1. 你确定你必须做保温层吗?只要最低的防热保护已经存在就足够了。 2. 没有保温检查机构会进行检查。如果有的话,那就自己做吧。 3. 你可以用ubakus自己计算结构。 4. 凭直觉我觉得应该可以。板材是防蒸汽的。如有必要,可以在边缘贴胶带。
 

Didges723

2024-08-05 09:45:36
  • #3
1) 是的,我确定,并且现在也已经通过ubakus再次确认了。正是缺少140毫米的WLG 035,才能达到最低的隔热保护要求。
2) 烟囱清洁工已经和我提过这件事,并强调了我的义务。我相信——根据我的理解——如果我两年内没有履行义务,他甚至会报告此事。
3) 见第1条
4) 不幸的是,没有,那本来会很棒。
 

nordanney

2024-08-05 11:40:03
  • #4
我对此表示怀疑。不是今天的最低保温要求!对于老建筑,一般实际上一层混凝土地板(没有任何隔热措施)就足够了。我在多户住宅中经常看到根本不需要做任何隔热处理。
 

Didges723

2024-08-05 17:01:52
  • #5
羞愧难当,你们当然是对的。我确实在关于要求的部分看漏了。我的旧毛毯只需要达到热阻 R=0.90 平方米·开尔文/瓦。那我现在怎么才能知道毛毯里面填充了什么材料,以及这种材料是否已经满足了这个要求呢?单凭外观看,对于我这个外行来说真的很难。
 

nordanney

2024-08-05 17:14:24
  • #6

嗯,好问题。可能得找专业人士来做了。
 

类似主题
09.10.2014隔热阁楼 / OSB板11
06.04.2017上层楼板 - 是否需要额外隔热?什么才合理?11
02.12.2017顶层楼板的保温17
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
12.08.2018顶层楼板无蒸汽阻隔层隔热17
04.09.2019花园小屋/棚屋的隔热12
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
25.03.2020将阁楼进行绝缘处理作为居住空间15
09.07.2020顶层楼板隔热(冷阁楼)19
25.10.2020上层混凝土天花板隔热 / 需要注意什么?17
22.02.2021一层地板的隔热/如有必要,地板采暖12
09.03.2021加强楼面板隔热,减少热量进入上层楼13
10.10.2021屋顶隔热斜屋顶新建造KfW 4020
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
05.03.2022在有温暖顶楼的上层天花板进行额外隔热是否有用/必要?10
22.07.2022顶层天花板的隔热材料 - 选择哪种材料?14
25.07.2024制定老建筑绝缘计划 - 如何进行?162
14.12.2022为办公室隔热冷屋顶阁楼23
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48
21.09.2024隔热阁楼的楼梯间墙壁?13

Oben