楼层天花板的隔热 - 买房

  • Erstellt am 2021-04-19 19:06:18

Hauwieneubau

2021-04-19 19:06:18
  • #1
大家好,

我计划购买一栋2015年建造的实体结构的平房,据现有信息为KFW 55标准。

根据这份建筑描述,我发现了以下阁楼结构:



以及这张图纸:



这是合理的施工吗,还是廉价建筑?阁楼不可进入——我能否在之后铺设地板,将其用作储藏室?可惜我不能上去走动,更仔细地检查屋顶结构,但我没有发现阁楼顶部或楼层天花板下面有任何潮湿现象。我还可以检查什么?

提前感谢大家的评论。

Hauwie
 

Nida35a

2021-04-19 19:43:32
  • #2
该结构符合KFW55的最新技术标准。 这是一个冷屋顶(冬天冷,夏天热),隔热层位于夹层天花板内。说明中还缺少石膏板与隔热棉之间的防潮层。 你们只能检查室内天花板上的水渍(包括干燥的水渍)、损坏、修补痕迹、维修部位、房屋技术的维护资料、能源消耗数据以及平面图是否符合你们的需求,承重墙和轻质隔墙。
 

Hauwieneubau

2021-04-19 20:00:14
  • #3

谢谢!

我没有发现水渍,也没有明显的损坏和其他修补痕迹。关于防潮层已经安装,我希望如此 :)

从上面我能看到矿棉铺设在椽子之间,我能在上面铺设地板板材以增加储藏空间吗?

家庭技术设备是一台带有热水供应和制冷功能的空气-水热泵,别无其他。过去几年平均的能源消耗约为每年4000千瓦时,夏季大概使用过制冷功能。
供暖面积约为110平方米。这样合理吗?
 

Nida35a

2021-04-19 20:33:12
  • #4
你可以铺设地板或OSB,我们的横梁与隔热层相接,我们应该在横梁上再钉屋顶木条,以便给地板通风,并且省略第一块和最后一块地板。 特意在EL进行了隔热处理,以获得一个温暖的储藏室和放置Märklin等的空间。我们每年大约需要3000千瓦时用于供暖和生活热水,平房125平方米,建造于2019年,听起来很正常。
 

Hauwieneubau

2021-04-19 20:53:50
  • #5


谢谢你这里快速的信息

整个四坡屋下的区域我恐怕已经无法再铺设地板板了,到了跪着进不去的地方我就停下了。

还有一个问题:能源证明日期是2013年,房子是在2015年建造并完工的。这合法吗,还是建筑师只是复制了什么然后交给了我们?
 

Nida35a

2021-04-19 21:09:18
  • #6
这是在2013年11月的规划过程中为你们具体的房子计算的, 并且在2015年获得建筑许可后建造的。 我们也有这样一张纸和多页的计算。 你也不知道前任业主在客厅是保持18度还是24度, 是加热了1个、2个还是3个房间,或者一直开着微开状态。
 

类似主题
08.08.2015木梁天花板的隔热层10
02.12.2013大型被动房作为平房36
21.10.2015哪种阁楼隔热类型更合理?12
06.02.2016约110平方米的板房平面图57
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
02.12.2017顶层楼板的保温17
08.06.2018130平方米的平房,带双车库,位于600平方米的土地上?64
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
26.04.2018建造一个100平方米的小平房——现实吗?38
02.11.2019带有双坡屋顶的平房,边缘开发,8×17米143
29.10.2018适合4人的平房,带阁楼扩建——选择哪种平面图?29
10.08.2020平房的受控住宅通风:是否需要吊顶?23
25.07.2019带有特殊开发计划的平房……还有更多想法吗?41
15.01.2020平房 148平方米 用地规划 / 平面图规划280
11.01.2021平房扩建为独栋住宅 - 费用、KfW资助与规划12
29.04.2021钢结构上的WPC地板 - 基础结构不明确18
14.10.2022140平方米平房平面图 - 有建议吗?93
07.02.2022平房平面图 5间房 / 北侧花园?33
21.08.2022平面图规划合适吗?- 从平房到两层单户住宅28
14.12.2022为办公室隔热冷屋顶阁楼23