约300平方米需要多少缓冲储存?降温/冷却值得吗?

  • Erstellt am 2024-02-02 08:07:26

WilderSueden

2024-02-02 12:26:27
  • #1
你们打算干什么,需要500升的热水?是多个住宅单元吗?水量还需要保持在恒定温度。
 

Andik81

2024-02-02 12:28:41
  • #2


是的,这是一个大公寓和四个小公寓。
 

jens.knoedel

2024-02-02 12:29:37
  • #3

五套公寓——500升可能已经很少了(里面的温度是多少,是怎么加热的……)。
如果只加热到55度,用这些水填满五个浴缸,洗澡会很凉快的!
 

Tolentino

2024-02-02 12:45:08
  • #4
我更倾向于考虑将水箱设计得更小,仅供大户使用,而小户则使用即热式热水器。
 

i_b_n_a_n

2024-02-02 14:13:32
  • #5
我相对确定,超过4个住宅单元时,热水供应的其他框架条件也适用(防止军团菌/热消毒等)。由于上述原因,使用大型热水缓冲罐会导致高能耗。因此,可能真的需要考虑使用DEH或新鲜水站(或者让有资质的技术设备规划师考虑)。在长管路中,管内剩余水量不应超过2升?(对这个数字我不确定,需询问技术设备规划师),管道直径、循环等。
 

i_b_n_a_n

2024-02-02 14:23:47
  • #6
制冷是值得的,特别是当热泵本身“sowieso”能够做到的时候,比如带有集成“PassiveCooling”的[Sole-Wasser-Wärmepumpe]。这样可以带来2-3度的温差,能够缓解热浪的高峰。我家的热泵可以做到这一点,我对此有积极的体验。不过,我住在一座被动式房屋里,夏季的隔热措施投入了大量的努力。
 