淡水中温度波动是如何产生的?

  • Erstellt am 2020-01-02 12:23:29

fonsi99

2020-01-02 12:23:29
  • #1
您好。
我希望我在正确的论坛里。

谁能给我解释一下,[wie Temperaturschwankungen bei einer Frischwasser entstehen können]?
这个新鲜水的目标温度是60度,[Soll FW]。循环温度是55度。
它从蓄热水箱那里取得65度(通过混合器限制),该蓄热水箱的温度约为70度。
然后,经过新鲜水后,出水口的温度大约是60度。
但偶尔出现淋浴时热水温度稍有波动的情况。
也就是说,温度不会像单柄混合水龙头设定的一样恒定。
这个现象如何解释或者如何解决?
是不是因为如果同时有太多人用热水,新鲜水温度就达不到这60度?
或者可能是此时的取水量太少?

谢谢。
 

Domski

2020-01-02 14:22:03
  • #2
单柄混合阀的自发波动很可能是由于冷水或热水管路中的压力波动引起的。

压力波动 == 混合阀处的流量变化 == 最终温度变化
 

fonsi99

2020-01-02 16:18:37
  • #3
谢谢。 但是这些压力波动是从哪里来的呢?我们以前几乎没有遇到过这个问题。
 

Domski

2020-01-02 16:41:33
  • #4
之前是什么意思?

原因:马桶冲水装置,洗碗机,……(所有带有电磁阀的设备),如有其他取水点,如果管道截面积设计得较小
 

Vicky Pedia

2020-01-02 16:42:23
  • #5
唯一合理的解释已经由 给你说明了。压力波动。经常是因为有人在用水引起的。例如冲厕所等。也有可能是主网,也就是供水商的波动。还有,这意味着“之前”没有这个问题。之前是什么情况?
 

fonsi99

2020-01-02 16:50:54
  • #6


明白了。那么这些波动并不是因为蓄热水箱中的温度不足。我原以为要生成60度的生活热水,65度是不够的,因此才会产生这些波动。
我本以为生活热水降2度或蓄热水箱供回水温度升2度……
 