60 和 70 年代的房屋 - 到底应该翻新什么?

  • Erstellt am 2019-02-24 23:06:23

max_9102

2019-02-24 23:06:23
  • #1
大家好,

由于新建住宅区的开发进展较慢,如果2020年前无法建设,而且申请者数量已经超过了土地数量,我还是会继续关注现有房产。

最合适的可能是60年代和70年代的房子,80年代以后这里通常建造的是非常大的“多代同堂”房屋,对我来说A是太大了,B是太贵了。

这里通常有两种房型。1.5层带有(非常)尖的斜屋顶的房子,常带有后来加建的平屋顶天窗;还有预制屋别墅,通常是Bien品牌和Streif Haus。

我已经感觉上网查了半个网络,也询问了几家公司。网上和公司里的信息大多倾向于翻新更新。由于我希望现在进行翻新,而不是等到20-30年后缺陷增多,因此这是我的大致总结:

- 屋顶:更换混凝土瓦,陶瓦保留。避免平屋顶天窗,否则一定要重新密封。

- 窗户:双层玻璃保持,不论建造年代。现实中保温玻璃的效果并不明显,更新不划算。

- 供暖和用水:铸铁管拆除,铜管保留。但80年代的铜管经常有质量问题。饮用水管可能需要更换。铸铁暖气片保留,因为热量舒适且效率不见得低。弃用油炉,换安装燃气壁挂炉。

- 电气:无保护导线且带红色绝缘的线路拆除(红色相线时间久会脆化)。带棕/蓝/黄绿的线路可保留,补装漏电保护器,用断路器替换螺丝保险丝。

- 保温:最高层楼板保温,地 cellar ceiling insulation if no “wet cellar”存在。避免外墙保温以减少霉变风险和费用。

你们会这样保持原样,还是会补充或修改哪些点?

Bien品牌的预制房质量应该不错,但大多带有石棉外墙装饰。原则上我倾向于保留,但担心将来可能被强制更换。既然如果重新装修超过10%的抹灰层,就必须做保温层。是否已有价格合理的“替换板”,可用来安装且符合保温要求,同时厚度不大?

问候
Max
 

hampshire

2019-02-24 23:35:49
  • #2

你好,Max,这已经是一份很好的且非常全面的清单了。你做了很多预防性的工作。我也很欣赏你对隔热和霉菌的态度。关于电气方面,我也会重新考虑保险线路。有时候半层楼只使用一只16安培的保险丝来覆盖。现在用电设备更多了。
那个时代的许多房子厨房都很小。可能需要拆掉一堵墙,把厨房和客厅合并。
祝好,同为Max
 

ypg

2019-02-25 07:52:42
  • #3


混凝土瓦也可以保留。只需看看它们是否完好。大多数情况下只是苔藓覆盖,而苔藓其实是一种很好的保温材料。



如果它们是干燥的,就不需要避免。



是的,确实如此。
但大多数窗框都是腐朽的,或者有渗漏。
可以夹一张纸,然后尝试关闭窗户时将纸拉出。

当年预制房屋常用许多有毒物质建造。
我曾在这里发过一个帖子,关于一栋老式预制房屋,里面充满了甲醛和类似有害物质。
帖子在这里:
 

Heizi

2019-02-25 14:36:22
  • #4
你好,Max,

我刚刚自己翻修/整修了一栋68年的双户住宅,可以比较清楚地告诉你可能需要做什么。

供暖和水:

这个年代的房子所有管道都必须换新的,不管是铜管还是镀锌管。尤其是镀锌管,所有的螺纹可能已经严重腐蚀,稍微受力就会断裂。管子本身可能还能再用40年。

你也不能再用铸铁散热器了,因为那些散热器设计时进水温度通常是85°C或更高,而你的新燃气锅炉肯定不会用这么高的温度。还有,铸铁散热器的各个铸件是用螺栓连接的,很可能也严重腐蚀了。

排水:

我们曾经遇到过管道堵塞,旧的铸铁管道漏水成了“洒水器”,正常情况下虽是密封的,但也是必须全换。

电气:

这得看情况。我家已经铺设了三芯线,不过是黑色(火线)、灰色(零线)、红色(接地线),还安装了漏电保护器。接地只能通过漏电保护器前的零线实现,这样至少要加装十字接地或类似装置。插座方面你也得大幅改造,得拉很多米的新线。把配电箱改成漏电断路器是最简单的事。

窗户:

很可能所有窗户都报废了,除非以前换过。如果你手巧,看几个教程视频,窗户也能自己用相对便宜的价格更换,不是什么难事。

屋顶和隔热:

我的瓦片明年会换新,不过只是因为外观不好看,我想把阁楼改造一下,技术上并非必须,也可以以后比较干净地换新。

地下室顶棚隔热也很复杂……你肯定要装暖气,不然地下室不加热会很潮湿腐烂。这样做是否划算我就不说了。如果不幸运,地下室高度可能会成问题,以前地下室常见的只有2米高。

抹灰、壁纸和地毯:

这点不可小视。我和家人花了几天几周时间才把壁纸刮掉,墙上往往层层叠叠地有5层以上壁纸。刮完后,除去各种水管和电线的槽口,墙面就是一片坑坑洼洼。墙面结构很可能也不好,光是腻子抹平后再刷油漆是不够的,至少得重新做一道细腻的抹灰层或者贴壁纸。地毯也是同样的情况,到处粘着,背后还带泡沫垫,不是撕掉就完事的。

如果全部请人做,连同新浴室,费用至少15万欧。

我(暖气工匠)和我弟弟(电工师傅)都是自己完成的这些工作,花了一年多时间。这可真是累死人,几乎每空闲时间都在干活。我不知道没有专业知识的外行能不能坚持下来。

还有一件事:

千万别买那个年代的预制房。我父母有一套Okal房子(我记得是这样),1973年的预制房。前不久他们搬进了新房,我实话说很震惊,那房子没开窗几天,里面就充满了各种挥发物散发的难闻气味。真的很吓人,肯定不健康!!!那个时期的预制房隔音也很差。

如果你还有问题,随时问我。

祝好
 

Tassimat

2019-02-25 15:27:51
  • #5
当时,吸烟被认为是礼貌的表现。如果前任主人大量吸烟,那么你会自愿清除整个房子的墙皮。这就是我的遭遇。

根据建筑年代和保存状况,人们会质疑还有什么是值得保留的。就我而言,值得保留的是木楼梯,其他的全部拆除重做。

关于窗户:卷帘箱很可能也完全没有隔热。
 

dertill

2019-02-25 16:17:01
  • #6


1994年起带有红外线涂层的隔热玻璃(可以搜索窗户打火机测试)其传热系数(U值)为1-1.3 W/m²K。之前使用的玻璃,虽然外观几乎完全相同,传热系数约为3 W/m²K。每改善1 W/m²K的部件传热系数,约可节省80 kWh/年每平方米部件面积的能耗。由于密封层缺失导致的通风损失对热量流失也有同等大的影响。在许多情况下,更换是值得的。

其他方面我也差不多同意。但对于60年代和70年代的电气系统,我建议全部更换。当时插座数量明显较少,开关位置通常较低,网络线材自然不存在,保险回路通常数得过来。

我们对1959年的砖混平房几乎全部进行了翻新,但旧屋顶依然保留:法兰克福盘状混凝土瓦,加铺油毡作为防水层。屋脊处更换了五片瓦,拆除了旧的通风管道(阁楼里的通风阀头),其他部分依旧密封完好。屋顶上有些苔藓,计划今年夏天清理。重新做屋顶的费用为150欧元/平方米,不含保温层(我们已经对楼层顶板进行了充分的保温)。
 

类似主题
27.05.2013成本估算:预制房屋,地下室,车棚,单车库10
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
16.09.2019新建筑中的窗户:带绿色调的三层玻璃?21
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
15.11.2016独户住宅规划:帮助、建议、意见、欢迎批评62
03.07.2016窗户的U值 - 差异15
25.06.2016室内墙体的U值有多重要?12
27.03.201724厘米Ytong + 保温层或36.5厘米Ytong63
13.04.2017窗户的传热系数(U值):1.3 - 升级是否值得?16
02.12.2017顶层楼板的保温17
23.04.2018全景窗户 - 窗户的价格是否实惠?52
13.04.2020自住宅项目 - 地下室,底层平面图 - 建议76
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
04.03.2019带地下室的新建城市别墅平面图设计36
03.09.2019无法达到KFW40(plus)标准的多户住宅40
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
09.06.2021房屋建设规划:实体房还是预制房?有地下室还是没有?80
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
26.03.2024翻新1988年的房子——窗户和前门?15
25.09.2023静力学 - 因为隔热,带地下室的房屋,移动Poroton砖块11

Oben