铺设地坪层后的加热程序流程

  • Erstellt am 2018-10-25 21:07:29

Goldi09111

2018-10-25 21:07:29
  • #1
您好,亲爱的大家,

我们需要您们的帮助,因为我们认为我们的升温程序或流程可能存在一些问题。

以下是自铺设水泥砂浆以来的简要步骤:

1. 2018年9月6日至7日 铺设水泥砂浆(二层建筑中的水泥砂浆)
2. 2018年9月14日 开始通风(早晚)
3. 2018年10月5日 开始加热阶段
4. 2018年10月6日 EA/49 错误(据卫生部门称,可能是燃气管道中有空气,无异常)
5. 2018年10月14日 35°C
6. 2018年10月16日 45°C
7. 2018年10月17日 50°C
8. 2018年10月18日 52°C
9. 2018年10月19日 52°C
10. 2018年10月22日 50°C
11. 2018年10月23日 26°C
12. 2018年10月24日 20°C
13. 2018年10月25日 关闭

现在真正的问题是,这样的流程是否正常?我们以为是每次升温5度。

这会对水泥砂浆造成损害吗?我们能做些什么或检查什么?

提前感谢!

祝好
 

ypg

2018-10-26 08:59:08
  • #2
供热程序应预设在现代/新的供暖设备中。只需按一下按钮,程序就会持续运行14天。你们之前没有放置建筑除湿机吗?
 

Bookstar

2018-10-26 10:45:42
  • #3
极少有人在砂浆施工时安装暖气。毕竟,暖气也必须放在某个地方。
 

ypg

2018-10-26 10:55:06
  • #4


你是什么意思?暖气会有加热阶段,楼主在问程序设置是否正确。
 

Goldi09111

2018-10-26 10:58:53
  • #5
我也不理解这个说法……

我们没有使用[ Bautrockner ]。在启动加热程序之前,房子已经通风很好且干燥了。当然,通过快速加热,地面找平层中的水分又释放出来了,但一切都在合理范围内。

我真正关心的只是加热和降温的时间段和步骤。
 

Lumpi_LE

2018-10-26 11:16:22
  • #6
嗯,这也可以成为一门科学……基本上只要让暖气开着就够了。最终湿度必须适合[den Bodenbelägen],然后暖气就可以关了。
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
02.01.2014建筑干燥机——必须的吗?49
02.09.2013预制房屋使用哪种供暖:空气源热泵,地热,太阳能,光伏17
25.07.2014无供暖的节能规定10
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
27.07.2015新建筑供暖?13
20.07.2015地下室的潮湿/霉菌10
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
21.12.2015关于供暖的问题 - 空气/空气,空气/水还是燃气?28
09.05.2016遵守2016年节能条例及以下供暖设施14
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
29.04.2016哪种取暖设备?请提供推荐27
06.12.2017接收建筑后使用除湿机是否合理,还是只开窗通风就够了?17
03.11.2018卧室外墙上的潮湿 - 它来自哪里?10
12.01.2021浴室天花板湿气 + 绝缘不足44
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
25.08.2022洗衣房的湿气——通风还是除湿器?21

Oben