取暖费用太高?新建筑

  • Erstellt am 2013-12-27 21:31:29

FlorianA

2013-12-27 21:31:29
  • #1
大家好,我们这个月搬进了新建的房子。不过我感觉暖气费相对较高。这是不是还在干燥阶段的原因,还是这些数值正常?下面是基本数据:E+D 房子,175平方米,地板采暖-燃气采暖 + 储热器,8平方米的太阳能辅助采暖系统,带热回收的中央通风系统,Kfw 62。当前加热的房间如下:客厅,餐厅50平方米 - 21°C,卧室13平方米 - 18°C,衣帽间8平方米 - 16°C,楼梯间,门厅22平方米 - 16°C,浴室11平方米 - 21°C,卫生间5平方米 - 21°C,办公室11平方米 - 19°C。其他大约50平方米的房间尚未加热,或设置为星号。在外部温度0°C时,我的日用气量大约为10立方米。这个合理吗?
 

Mycraft

2013-12-28 07:34:44
  • #2
没关系……但把所有房间都调到大约21度,通过[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]空气会来回流通……意思是你用星号加热房间的时候,空气其实也被加热了……那么你也可以同时让地暖工作,这样温差就不会很大……这对于你的房屋设计来说反而是不利的。
 

€uro

2013-12-28 13:29:36
  • #3
你好, 你认为正常的费用应该是多少? 在全面使用且真正冬季的外部温度下,消耗会明显增加!那时候怎么办? ;-) 有没有人告诉你,今后你实际上必须长期承受的消费成本是多少? 祝好。
 

merlin667

2013-12-28 20:05:22
  • #4
嗯,这大约是85%效率下,24小时持续负载3.5千瓦。你只需要看看得到的气体“质量”如何,另外有从立方米到千瓦时的换算表,然后除以24,在每立方米10千瓦时的热值下,气体的热功率大约是4.2千瓦。如果我看我自己的特征曲线(每平方米每年25千瓦时,面积152平方米),在你的温度下,我的供热功率大约是4.5千瓦。所以我会说你的消耗是合理的,因为你实际上用得更少(面积更大,但部分未供暖)。
 