供热能力计算及热泵选择

  • Erstellt am 2023-11-14 22:13:47

Häuschenbauer4

2025-02-02 11:11:27
  • #1
这也对。如果有的话,可能也不那么严重,毕竟一年里加开1-2天。


你怎么看待热水供应的问题?对于75/6来说,有什么优势吗?还是也没有?
 

nordanney

2025-02-02 11:50:18
  • #2

没有。这是简短的回答。但不幸的是,这里还需要多说几句话。
 

Häuschenbauer4

2025-03-02 13:01:35
  • #3
又是我,今天查看了一下55/6和75/6的性能图表,并在我的一次能源需求(4.1千瓦供暖 + 1.5千瓦热水 = 5.6千瓦)中标出了加热棒的双重平衡点和设备开始频繁启停的温度。

因此,实际上所有迹象都支持选择55/6。你们那边还有什么意见吗?
 

Daniel-Sp

2025-03-02 13:32:31
  • #4
早上好,
由于热泵要么供暖,要么提供热水,你可以主要参考供暖的热负荷需求。
 

derdietmar

2025-03-02 13:54:43
  • #5
你好,

热泵的设计并不是那么直接明了。过去的普遍共识是,热泵最好设计得稍微小一些,而不是过大。这样可以避免机器在温和的温度下频繁启动和停止压缩机(即频繁开关机)的情况。

然而,热泵已经有了进一步的发展。目前标准配置是调节式的热泵——即压缩机转速可变的热泵。它们会根据所需的热量调整性能。因此,热泵的适度超设计并不成问题。

而对空气-水热泵而言,设计不足则有一个长期被严重忽视的缺点。空气-水热泵必须定期除霜,因为压缩机会结霜。这是正常且物理上不可避免的。在除霜过程中,供暖回路/蓄热器的热能会被抽取,热泵会“极性转换”。在潮湿且外气温接近冰点的不利天气条件下,这些除霜过程可能会在短时间内频繁发生。根据机器不同,隔30分钟除霜一次并不罕见。

为了补偿这种能量损失,热泵必须在除霜间歇期间产生更高的热功率。一台设计正确或稍微偏小的热泵可能会遇到难题,即使在最高调节级别,也无法产生足够的热量来弥补除霜损失。结果,房屋会逐渐变冷。不幸的是,这一缺点或这条重要背景信息既未在常用的设计计算方法中得到考虑,也未被制造商的规范所涵盖。

此致敬礼
 

Yasper81

2025-03-02 14:06:30
  • #6
我会在热负荷计算中使用55/6。
 

类似主题
06.08.2015光伏用于热水26
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
16.03.2017热水到来前的长时间等待17
06.06.2017燃气供暖新建筑——热水需要太阳能热水系统吗?52
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
04.05.2018淋浴里不再有热水了...13
28.07.2018太阳能热能和颗粒加热,供暖支持/热水16
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
24.08.2020带有热水或不带热水的花园淋浴12
14.02.2024Bafa对热泵的资助将于2020年12月31日停止。508
14.05.2023你们是如何安装你们的热泵的?15
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
08.02.2022热泵在实际运行中有多复杂?78
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
09.04.2023计划对壁挂充电桩和热泵进行限流34
15.04.20231970年度假屋的新供暖和热水系统解读13
30.07.2023热泵防盗保护——建筑保险涵盖吗?36
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12
15.08.2024空气-水热泵与本地近距离供热网络的推荐 KFW40 新建项目33

Oben