新建单户住宅热泵 效能房55

  • Erstellt am 2023-10-01 14:51:05

ToBu1991

2023-10-01 14:51:05
  • #1
你好,亲爱的论坛成员们,

我目前正在与来自海登海姆的Lehner Haus公司合作,建造我的木结构预制房屋。
在计划讨论中,出现了关于使用哪种空气-水热泵的问题。我事先尝试了解了一些情况。尽管如此,我还是希望听听你们的意见。

先说说建筑本身。计划建造一个约200平方米的效率房55。附上平面图。除储藏室和技术间外,所有房间都计划安装地暖。将入住4人。使用习惯我认为是正常或平均水平。目前没有人会洗浴时长达30分钟。浴缸目前大约每两周使用一次。当然等孩子长大了可能会有所改变。温度方面,卧室比较凉快。客厅等处大约20-21摄氏度。浴室当然稍微暖和些,但至少在二楼浴室会安装毛巾加热器。

Lehner Haus提供了两个热泵供应商选择:法兰兰特(Vaillant)和菲斯曼(Viessmann)。
目前价格中包含了法兰兰特Arotherm Split 105/5 AS,一台300升热水蓄热罐和一个压缩蓄热罐VWZ MPS40。
目前尚无完整的热负荷计算。公司进行的粗略预估显示,供暖系统被设计得过大,更适合使用75/5 AS或85/5 AS型号。
他们也建议我们从aroTherm Split改为aroTherm Plus。
Lehner Haus目前推荐的是法兰兰特aroTherm Plus 75/6 A S2。

但我对此是否足够持怀疑态度,也想知道为什么最初会推荐明显更大的热泵。
在网络上看到一些帖子说热泵设计得过小,导致热泵必须“负荷过大”运行,从而效率变低。但也有相反的说法,认为热泵不应设计过大。
此外,作为外行的我很难比较哪个热泵更好(Split还是Plus),据我理解Plus更高效且更安静。但它值得额外花费吗?菲斯曼是否有可能提供更便宜或者性价比更高的同类产品?《消费者报告》最新期刊中菲斯曼也获奖了。最终价格自然只有Lehner Haus能告诉我。
将热泵从Lehner Haus的合同中剔除对我来说不可行,因为那样我也必须取消地暖和整个卫生设施的安装(应该是同一个团队施工)。

你们能帮我推荐一下正确的选择吗?我必须在十一月初做出最终决定。

非常感谢
此致 敬礼
ToBu1991
 

RotorMotor

2023-10-01 15:41:51
  • #2

那么供暖系统应在完成负荷计算后再选择。


热泵必须合适。
如果它“太大”,尤其是不能足够低调节时,就会频繁开关机。
也就是说,它会不断短时间启动然后关闭,这会显著减少使用寿命。

如果它功率太小,在非常冷的天气里需要额外启动电加热棒。
这会增加电费。

比如我们用的是适合近200平方米的75型号Vaillant热泵,明显是过大的。
我们之所以选它,是因为当时巴伐利亚能源署(Bafa)有很大补贴。
 

KarstenausNRW

2023-10-01 16:37:04
  • #3

解释:
供暖负荷计算是基于标准室外温度进行的。比如可能是-15度。但实际上极少几天会达到这个温度,如果有的话。因此,供暖系统=热泵在正常情况下只需以其一小部分功率运行。
如果热泵设计得过大且调节范围不够大,它就会频繁开关机。即启动,向室内供热,然后关闭。这对设备不好。如果热泵合适,或者比所需稍小,它全年至少有95%-98%的时间运行在适合的功率范围内。如果热泵太小,无法应对连续几天-15度(即白天温度达到-15度)的情况,就需要电加热棒辅助。
不过以我所在地区的经验,已经记不清标准温度何时达到过。最多是在夜间“高峰”时段。这对热泵没有影响,因为房屋必须先冷却,才会启动加热棒。
经验显示,选择合适或稍小的热泵使用效果很好,尤其是效率高。

Plus实际上是为老建筑/翻新设计的设备。我想不到有任何理由在新建筑中使用它,除非它更便宜。

否则,请先等待逐室的供暖负荷计算,然后再看看哪种设备更合适。
 

RotorMotor

2023-10-01 18:08:29
  • #4

Plus就是完全不同的设备。
一种水被引出的整体机组,而不是制冷剂管线。
更高效且使用更现代的制冷剂。
 

KarstenausNRW

2023-10-01 18:47:28
  • #5

我已经明白了。但在新建房屋中,我不需要为了旧房改造特别调到55度供水温度的热泵。普通的热泵就足够了。我个人也喜欢单机组,自己已经安装过两个了。
其他请见

[ATTACH alt="waermepumpe-fuer-neubau-einfamilienhaus-effizienzhaus-55-642151-1.png"]82043[/ATTACH]
 

ToBu1991

2023-10-01 19:13:48
  • #6
大家好,

首先感谢大家提供的信息丰富的回答。
我清楚最终选择之前必须等待供热负荷计算。我主要是想初步评估一下,这些提到的型号是否实际可行。
一旦我拿到供热负荷计算,我也会上传的。

根据不同型号(75/105),Plus 机型相比 Split 价格贵了大约 2000 到 3000 欧元。如果它确实没有额外价值,我当然愿意放弃。
如果有意义的话,我也愿意考虑这两家厂商(Vaillant/Viessmann)的其他型号。这里有没有其他合适的,或者 aroTherm Split 其实是最合理的选择?
 

类似主题
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
01.12.2020KfW 40-Plus 单户住宅的供暖与通风技术规划65
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
04.03.2022私人购买/出售热泵117
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
11.09.2024旧建筑需要哪种热泵?11

Oben