热泵生活用水储存罐 - 推荐多大尺寸?

  • Erstellt am 2018-01-30 10:01:34

Tommes78

2018-01-30 10:01:34
  • #1
大家好,

你们的饮用水储存罐有多大?我们计划使用带有单独300升饮用水储存罐的热泵。我们的安装人员想给我们安装一个带有整合储存罐的设备,容量只有170升,并且认为这完全足够。

我们有两个浴室,一个配有180x80的浴缸加上雨淋式淋浴,另一个浴室只有淋浴。理想情况下,我们将有4个人,2个成年人加2个孩子。

你们有什么经验,或者你们的饮用水储存罐有多大?你们认为用较小的储存罐够用吗?
 

mertmk3

2018-01-30 10:52:23
  • #2
我正好处于同样的情况。我的安装工说这完全足够了,通常人们更倾向于较小的储存罐。我信任他的判断。其实我也别无选择,否则我得另外安装一个附加储存罐。我不想承担这些额外费用。
 

Domski

2018-01-30 11:53:45
  • #3
我之前已经在某处写过,因为我们遇到了同样的问题。对于我们(5个人几乎同时洗澡),使用2个9升流量的淋浴,所提供的Vaillant 170升储水罐每人只能洗大约4分钟的热水淋浴时间。此外,我们现在每周洗3-4次澡,随着家中三位女士的增多,这个频率还在上升。

安装工的建议是:那我们就把生活热水储罐的温度调到60°C,并使用节水花洒。用燃气的话,供水温度不是问题,但用空气源热泵且室外设计温度为-15°C时,温度控制就没那么简单了。

具体的计算你需要自己上网查找或者请给排水师傅帮你算:
170升55°C的水混合成40到42°C的淋浴水,大约是220-240升。以9升/分钟的流量(你可以在花洒的技术参数里找到这个数据)计算,5分钟淋浴要用45升水。这个用水量乘以同时使用浴室的人数。

你可以用秒表做个简单测试,测一下你们平均洗澡时间,洗澡时间很容易估算错误。但如果我看到是Rainshower的话,热水需求至少会非常紧张。

作为比更换更大储水罐的替代方案,还可以考虑电热速热器(适用于太阳能系统)。如果95%的时间储水罐够用,剩下5%的时间在储水不足时,速热器可以补充热水。这可能是比更大储水罐更经济的选择。
 

bernie

2018-01-30 11:59:47
  • #4
通过一个雨淋式花洒,水流量已经相当大了。我在我们家也看到了……尤其是配合我妻子的淋浴习惯 ;-)
热泵无法像燃气热水器那样迅速加热水。

浴缸里也能装下大量的水。

如果是我,我肯定会选择300升的储水罐。
 

Alex85

2018-01-30 12:47:43
  • #5
一个浴缸里可以装下相当多的人。里面到底有多少水?你需要多快重新注满水?

一台7千瓦的热泵加热水的速度和一台7千瓦的燃气锅炉一样快。热泵还配备了前面提到的“light”版本的即热式加热器,也就是加热棒。它的功率通常是6-8千瓦,叠加到热泵的功率上。当然,这样运行并不经济,但用来应付高峰负荷没有冷水可怕。

举例:一个6千瓦的热源以80%的效率,将上述45升水从10度加热到42度,所需时间为21分钟。
如果愿意,补充加热可以在取水的同时进行。

这有两种不同的方法。
 

bernie

2018-01-30 12:58:37
  • #6
这应该对每个人来说都很清楚……不过,在我们这个新建住宅区,我不认识有哪个邻居的热泵超过5千瓦。我们的燃气采暖设备的功率可以在3到15千瓦之间调节,所以可以用15千瓦来加热水。我们的水暖师傅幸运地建议我们(虽然是燃气采暖)买一个更大的储水罐,因为他听说我们经常洗长时间的淋浴或给孩子洗澡。根据储水罐的大小和型号,通过雨淋花洒每分钟可以流过20升甚至更多的水。
 

类似主题
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
22.01.2016没有太阳能热利用的燃气供暖?61
19.05.2021盐水热泵的经验491
07.02.2016空气-水热泵 + 太阳能热水器 + 炉子或仅炉子和空气-水热泵的组合13
24.06.2016空气-水热泵应使用哪种储存装置?16
19.05.2016KfW55 房屋中的燃气或热泵31
21.12.2016浴室加热和热泵22
11.05.2017用热泵替换燃气27
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
01.09.2018供暖/卫生/通风的报价现实吗?55
22.07.2019地暖距离,缺失的位置和浴缸26
02.08.2019管道和热泵的费用31
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
23.02.2023咨询:新浴室,5.9平方米,带浴缸48
09.03.2022中期内将燃气供暖转换为热泵供暖?17
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
24.05.20232023/2024年新建筑中安装燃气供暖系统337
18.11.2024新建筑中燃气供暖与热泵的二氧化碳足迹对比39