燃气消耗过高?

  • Erstellt am 2014-02-21 07:45:20

haus22

2014-02-21 07:45:20
  • #1
你好,
我们建了一座KfW 70标准的房子,居住面积为140平方米。现在我们已经住了半年。
我觉得我们的燃气消耗过高。
我们屋顶上安装了两个太阳能集热器。
到目前为止,我们大约消耗了1400立方米。
整个房子都有地暖。
楼上大多时候地暖是关闭的。
暖气设置为一档。
供水温度为35度。
这正常吗?
 

Mycraft

2014-02-21 08:09:07
  • #2
现在关闭楼上地暖已经是一个错误……除非它在热方面与楼下分开……但很可能不是……

你的太阳能集热器只有在夏天才有用……

而且1400立方米的加热阶段很可能也包括在内……

做过水力平衡吗?
 

Der Da

2014-02-21 11:24:19
  • #3
我们有一座KFW 55的房子,自2013年3月起(不包括预热期)消耗了近750立方米的燃气。我们屋顶上(西侧)装有5平方米的太阳能集热器,住在阳光充足的南普法尔茨,做饭用的是燃气。
预热期(暖气片)单独就用了790立方米。

如果现在按热值换算,我们消耗了:
750 * 11,1106 = 8332千瓦时。

你们的热值是多少?
因为你们是消耗了
1400 * 11=15400还是1400 * 8.5=11900千瓦时,这可是有区别的。

但如果这真的是你们不包括预热期的采暖需求,最后可能一年会用到2000立方米,这太多了。
至少在新建筑中是这样。

楼上和楼下的散热回路是分开的么?楼上有未加热的浴室吗?
我看到写着“楼上关闭暖气”,那我得问:楼上只有一个有人居住的卧室吗?还是儿童房没有加热?

我们把暖气设定为所有房间都保持21度。所有暖气片都一直开到最大。
晚上8:30暖气关闭。早上由于通风系统吹入冷空气,卧室温度在18度以上一点。6:30暖气重新开启。

你们设置的是哪种采暖曲线?你们住在哪个地区?

缺少信息,无法估算你们的消耗。
 

€uro

2014-02-22 08:22:30
  • #4
这可能明显过多,也可能过少。换句话说,根本无法判断。因为实际的供暖和热水需求很可能是不明确的。=> 没有基础数据调查。因此缺乏任何比较标准,评价完全是主观的!此外,观察短时间段是不恰当的,因为这些数据需要修正。

v.g.
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
11.06.2013新建筑中的暖气片?13
23.08.2013电加热,地板采暖,燃气冷凝技术代替散热器?10
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
21.02.2014新建!供暖系统的帮助!13
13.08.2014地暖开槽——经验?19
22.08.2014地暖还是不地暖?20
22.12.2014天花板供暖、墙面供暖还是地板供暖?18
14.08.2015地暖还是散热器?12
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
08.10.2017KfW 55 无地板采暖38
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
05.02.2019卧室里没有地暖吗?22
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
25.05.2022卧室太热 - 尽管暖气已关闭44
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
18.02.2023旧建筑:在楼上加装地暖?14
02.01.2025根据KfW或BAFA的70年代半独立住宅翻新成本估算38

Oben