地平层从什么时候开始不再起壳?

  • Erstellt am 2016-09-23 11:03:44

andimann

2016-09-23 11:03:44
  • #1
大家好,

我们的地面找平层(纤维增强水泥找平层)已经铺设了4周,昨天暖气终于开始运行,并且逐渐升温。

实际上,从什么时候开始,地面找平层干燥时不会再产生震动了?4周后它就被视为已经固化了。
现在可以放置建筑干燥机来辅助干燥吗?

背景:
我们有两个没有窗户的地下室房间(以后会通过受控居住空间通风系统通风,当然现在还未运行),因此通过通风干燥自然比较困难(目前湿度常年保持在90%),我想对此进行一些辅助。

我们的施工负责人一直在阻止我,他最好想让地面找平层至少放置12周……

谢谢,祝好,

安德烈亚斯
 

KlaRa

2016-09-23 14:57:23
  • #2
你好 "andimann"。
干燥阶段水泥砂浆地面出现鼓包现象的情况较多。
关于水泥砂浆地面能鼓包到什么时间点,这个问题无法令人满意地回答。为什么?因为这取决于周围的干燥条件。
举个例子,如果将砂浆保持在90%相对湿度下超过1年,它将无法干燥,因此也不会鼓包。
事实上,一旦水泥砂浆地面开始干燥,鼓包现象多少都会出现。
这个问题也不应该被过度强调。
如果是水泥基的地暖砂浆,建议在21天后慢慢升温。这个过程称为“功能性加热”。必须进行数小时的间歇性开窗通风(否则水分去哪儿?)。
如果水泥砂浆地面因结构原因无法加热,则第三天后也应通过间歇性开窗通风让其干燥。
你描述的情况中没有窗户开口。
那么就必须强制干燥。在多个房间用一个冷凝烘干机,但配备多个风扇(以保证房间内及房间间空气流通)。
---------------------------------------
问候:KlaRa
 

andimann

2016-09-26 09:38:26
  • #3
早上好,KlaTa,

感谢你的回复。我们地下室几乎全部铺设了地暖,因此其中一个无窗地下室房间的地面现在正在加热。另一个无窗地下室房间是家务间,没有供暖。

两个房间里现在都放着除湿机,空气湿度在22摄氏度左右徘徊于65%-75%。除湿机不会持续运行(水箱大约5-6小时就满了),因此我认为干燥速度不会太快。

此致,

Andreas
 

KlaRa

2016-09-26 11:01:40
  • #4
你好 "andimann"。
目前正在进行的强制干燥是在所述建筑初始状况下唯一正确的方式!相对室内湿度稳定在65-70% 表明两点:
一方面,干燥措施有效(否则数值会更高);另一方面,该措施也是必要的(否则数值会低于目前测得的水平)。
总的来说,通过这项措施走了正确的道路!
问候:KlaRa
 

andimann

2016-09-27 10:53:27
  • #5
早上好,KlaRa,

目前状况:

我们目前在45平方米的地下一层房间里使用一台大型干燥机(Trotec 170 Eco),在家务房里使用一台家用设备(Comfee什么的)。

另外两台Trotec TTK 105正在运送中。

大型干燥机似乎效果显著,昨晚地下一层的空气湿度降到了50%以下,但温度也达到了27°C。暖气目前以38°C的进水温度运行。干燥机目前每小时从空气中抽取略多于一升水,每5小时6升的水箱就满了。

顺便说一下,引人注意的是,小型家用干燥机处理的水量仅为大型机的1/5,尽管它的耗电量也有一半。效率似乎比较一般……

我现在很期待是否能及时把砂浆干燥好。我们计划在10月31日开始铺设地板。到那时我们还有整整4周的时间……

祝好,

Andreas
 

KlaRa

2016-09-27 11:03:12
  • #6
关于进一步使用干燥设备的说明:小心不要干得太快!!干燥(尤其是砂浆)需要时间。如果通过使用多台冷凝干燥机干得过快,上层砂浆边缘区域的毛细孔会在初期取得成效后断裂。因为它们会干枯。这样,即使砂浆结构中仍有足够的“养料”用于毛细湿气释放,后续干燥只能通过扩散进行。干燥设备无论怎样加大功率,后续的干燥效果都有限。意思是:习惯胜利的施工方会查看干燥机的集水器,因产量少而感到高兴,并错误地认为干燥技术已经没有问题。直到地板安装工(本例中为铺木地板的工人)用意外高的CM残余湿度测量结果让他回到现实。也就是说:“多多益善”在许多日常生活中都适用,但从干燥技术和水泥砂浆的角度来看,这种看法完全错误!
--------------------
KlaRa
 

类似主题
02.01.2014建筑干燥机——必须的吗?49
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
27.08.20152整层,通往车库的通道,楼梯下的洗衣房25
10.12.2015正确的晾干 / 倾斜窗户?24
23.05.2017技术 / 楼上的家务室,意见?27
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
03.11.201636年后更换供暖设备,应选择哪种供暖系统?24
08.02.2018家务间作为储藏室也足够吗?22
16.06.2018暖气系统未能按计划安装在家务间内27
08.11.2018过夜非常湿的窗户20
08.07.2019135平方米的简屋:平面图 + 窗户104
06.05.2020如何将地下室的家务房有效地纳入热包层?15
20.12.2020洗衣房通风的最小可能窗户22
24.01.2021家政间预涂 - 新鲜的砂浆层10
08.03.2021石膏/水泥砂浆领域的找平层质量11
09.06.2021家政室无窗房间 - 通风系统足够吗?26
18.05.2022最小楼面面积 - 一楼的家务间和AZ - 无地下室19
24.02.2023家务房的地面铺设选择——水泥砂浆上DIY还是瓷砖?34

Oben