淡水站,热水温度剧烈波动

  • Erstellt am 2024-01-15 00:14:24

buderus_friwa

2024-01-15 00:14:24
  • #1
你好,

我在一个缓冲水箱(Buderus PNR750-C)上安装了一个新鲜水站(Buderus FS 2)。

遗憾的是,新鲜水站产生的热水温度波动非常大!附件中有一张图片显示了这些巨大的波动。新鲜水站在缓冲水箱供回水温度为70度时,产生的热水温度时而达到62摄氏度,时而下降到大约25摄氏度。洗澡时热水温度无控制地上下波动多达40度,极为糟糕。

我可以排除可能的故障原因,比如缓冲水箱温度过低(温度保持在大约70度的恒定高温)。此外,出水量为8升/分钟,远低于Buderus FS 2的22升/分钟的能力。进水冷水温度也是恒定的,同时没有其他同时出水的情况。新鲜水站中的主泵也未显示故障。

(整个系统由一个Buderus Logaplus-Paket S94与Logaplus-Paket K33/2组成)

还可能是什么原因呢?非常期待各位的建议。现在这样温度波动,Buderus新鲜水站真的是完全无法使用了 :-(

此致敬礼!
 

RotorMotor

2024-01-15 06:38:29
  • #2
在哪个位置取用了测试用水?
问题从什么时候开始存在?
是否安装并启用了循环系统?

损坏的带恒温器的阀门可能是原因。
问题不一定出在取水点的阀门,也可能是其他任何阀门。
恒温器会不受控制地将冷水流入热水管道。
 

buderus_friwa

2024-01-15 10:01:58
  • #3



你好,非常感谢你的提问和建议!

产生的热水温度以及储存缓冲区温度的测量是通过安装在生活热水设备上的传感器直接进行的,并通过Buderus RC320控制面板读取。此外,还在出水口测量了热水温度以验证(与传感器测量相符)。
出水口没有安装恒温水龙头,供暖系统大约1.5个月大。问题从系统投入运行时就存在。由于系统是全新安装的,因此可以排除生活热水设备或储存器因水垢导致的故障。为了避免测量干扰,测试中热水循环系统已被停用。
由生活热水设备产生的热水温度的强烈波动可以直接在生活热水输出端观察到。

我的问题是,生活热水站在尺寸完全充足、储存缓冲区供水温度较高且出水速度恒定的情况下,是否真的可能出现如此大幅度的性能波动。我认为±30度的波动是不可接受的。我也无法想象所有生活热水设备都会出现这种波动,对吗?
 

buderus_friwa

2024-02-26 14:13:26
  • #4
你好,

更新:

Die Ursache für die schwankenden Warmwasser-Temperaturen an der Frischwasser war offenbar Luft die sich im Speicherpuffer gesammelt hatte.

Lösung: Luft aus dem Speicherpuffer ablassen (über die Entlüftung ob am Speicherpuffer) und Wasser über die Nachfüllstation nachfüllen.
Dabei natürlich den maximalen Druck über das Barometer im Auge behalten.

Hoffe es hilft dem einen oder anderem beim nächsten Mal!

Beste Grüße
 

类似主题
06.08.2015光伏用于热水26
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
14.09.2016报价检查供暖/供水11
01.02.2017正确设置暖气47
16.03.2017热水到来前的长时间等待17
06.06.2017燃气供暖新建筑——热水需要太阳能热水系统吗?52
14.10.2017热泵前置温度的经验?13
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
06.04.2018编程设置夜间供暖48
28.07.2018太阳能热能和颗粒加热,供暖支持/热水16
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70

Oben