我们的地方已经浇筑了地基和地板板

  • Erstellt am 2017-07-20 18:37:44

bau.herr

2017-07-20 18:37:44
  • #1
大家好

我们这里浇筑了基础和地板板。有一辆大型泵送卡车,还有几辆混凝土卡车。根据送货单,我发现部分混凝土在装载后超过90分钟才开始卸货。有时还加入了水,但送货单上没有注明。

现在的问题是:使用了部分“陈旧”的混凝土并且非计划地加入了水,这样严重吗?

我读过的一条规定中提到,运输混凝土的搅拌车应在90分钟内完成卸货。

我有些担心这是否合理。

提前谢谢大家

问候
 

RobsonMKK

2017-07-20 19:01:10
  • #2
外行问题:应该还是必须?
 

BratacDD

2017-07-20 19:13:01
  • #3
你好,

如果加入水,会改变水/水泥比值。这个比值决定了混凝土的强度。添加的也可能是缓凝剂或流动剂。这两者都是混凝土添加剂,不需要在送货单上注明,上面只会注明装载时间和混凝土种类。
 

bau.herr

2017-07-20 19:33:52
  • #4


我理解“应该”是“应该=必须”的意思。



不是,是水。也用手写补充了。
 

BratacDD

2017-07-20 21:14:22
  • #5
是否会影响地基板的质量无法确定。但从混凝土技术角度来看,为了改善施工性能而加入水分是原则上错误的。水泥浆中的额外水分会导致更大的收缩和更低的强度。如果你在谷歌上搜索w/z值和混凝土强度,你肯定能找到相关的图表。如果你有疑虑,应该联系你的施工监督或专家。根据合同情况,可以联系独立的专业人员来判断施工方是否存在偷工减料。
 

bau.herr

2017-07-22 12:47:28
  • #6
我现在先要求公司做出说明,并将扣留付款。
我是否应该立即提出缺陷报告,还是先等待公司的说明?
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
09.10.2016屋顶覆盖 - 陶土还是混凝土?16
07.09.2017楼板:混凝土或木梁天花板 - 优点和缺点!?20
09.02.2016混凝土是应该防水还是允许水通过?14
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
22.12.2016雨水对混凝土板有害吗?12
28.11.2019混凝土与粘土屋顶瓦26
20.08.2016底板与条形基础15
06.10.2016底板有缺陷?22
15.03.2018斜坡什么时候算斜坡?地下室与地板19
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
16.04.2020将地板板分部分浇筑?19
27.05.2020将模板块放置在地基或混凝土中21
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19
12.11.2020模板砖是铺在基础板的砂浆床上还是不铺?13
22.02.2023140平方米平房的土壤评估报告,WU混凝土的额外费用?33

Oben