强制结合外墙/内墙绝缘

  • Erstellt am 2010-03-26 13:18:06

micha27

2010-03-26 13:18:06
  • #1
你好,

遗憾的是,虽然搜索功能带我看了一些有趣的帖子,但我的问题还没有得到回答。

以下是起始情况:1925年建造的房子,砖块结构,单层玻璃窗户,没有任何隔热层。

现在房子计划进行翻新。据我了解,必须达到一定的隔热值(由节能条例规定?),因此隔热是不可避免的。

屋顶将被拆除并重新隔热。但真正的问题在于房子建在地界线上,邻居不允许外墙隔热。因此需要对三面外墙进行外部隔热,一面墙从内部进行隔热。

在这方面具体需要注意什么?整个工程将由专业公司施工,但至少我想知道必须遵守哪些规定和应避免哪些问题。

一个熟人建议我直接敲掉旧抹灰层,然后外墙用2厘米的聚苯乙烯泡沫板加一层很薄的新抹灰进行隔热。这种做法会被节能条例接受吗?如何确定确切的数值以及所用材料和厚度的规范?

谢谢!

问候,
Micha
 

6Richtige

2010-03-26 15:27:56
  • #2
你好,Micha,

应避免不专业的计划和施工,内保温是相当关键的。

所以请找专业设计师,然后委托专业公司。
 

micha27

2010-03-26 15:31:53
  • #3
你好6Richtige,

谢谢你的回复。我并不是想现在快速而便宜地自己凑合着做。我已经写过了,这整个工作将由一家专业公司来完成,并且我正在和一位建筑师联系。

不过,也正因为如此,我觉得事先至少要大致了解一下,应该和公司谈些什么内容。当然,很多手工业公司喜欢你大方地掏钱说“请做吧”,但那不是我想要的方式。

我认为像这样的网站就是为了回答问题而存在的。因此,我觉得单纯提醒有专业公司并不是真正的帮助。

此致,
Micha
 

6Richtige

2010-03-26 17:46:12
  • #4
稍微给你一些阅读内容:

在内墙保温时,确实可以节省一些费用,例如不需要搭建脚手架。但在成本估算时,必须始终考虑细节(例如插座、开关、窗台和暖气片的移位,窗套的修补和保温)。由于外墙保温通常是在需要重新粉刷或粉刷的时候进行,因此通常成本更低。但在地下室后期保温时,内墙保温几乎总是更便宜,因为不需要挖掘工作。

内墙保温的保温效果:
基本上在相同保温材料厚度下没有区别。然而,合理的保温材料厚度(从10厘米起)在室内通常因空间限制难以实现。对于带有水管的外墙也要小心。曾有案例是在内墙保温施工后,水管在冬天结冰。

内墙保温与外墙保温的热桥:
外墙保温作为保温层覆盖所有薄弱环节,能有效遮盖热桥。内墙保温无法充分解决这个问题。外墙保温在避免热桥方面明显更优。

内墙保温的湿气问题:
从湿气问题角度来看,外墙保温明显优于内墙保温,因为内墙保温可能引起建筑物理问题。内墙保温会降低墙体温度(热量被阻挡在墙体外侧),这可能导致室内空气中的湿气在冷墙体上冷凝。冷凝水可能导致霉菌生长和建筑损害。这种损害常常很晚被发现,因为损害发生在保温层后面,在室内侧长时间看不见。因此,这一问题需要特别关注。解决方案有:

    [*]使用对湿气不敏感且有扩散阻隔作用的保温材料:一些厂家提供适用于内墙保温的挤塑板(XPS)。但在扩散阻力向外增加(如混凝土墙)的情况下,此类方案问题多发。
    [*]在保温层内侧贴附气密性良好的防潮膜或减湿膜(粘贴):非常复杂且易受损,只要有细小孔洞或缝隙,室内空气就能进入,在冷墙上冷凝湿气。如果所用保温材料对湿气敏感(如矿棉),则会降低保温效果,甚至导致保温层失效。这种结构的另一缺点是夏季湿气难以穿过减湿膜干燥。采用湿度自适应的减湿膜可有所改善。
    [*]一种相对较新的解决方案是使用毛细保温板(硅酸钙板)进行保温,可以缓解内墙保温的一些风险。不过此方案保温层厚度和保温效果仍有限。
无论哪种方案,都应注意热桥问题。即内墙与天花板交接处保温应向室内延伸约一米,并在角落安装保温斜楔。

内墙保温的蓄热能力:
内墙保温会略微降低蓄热能力。但这一效果常被高估,因为大部分蓄热体(内墙、天花板和家具)仍然存在。此外,蓄热能力降低不一定是缺点,因储热少的空间可以更快加热,如业余室或周末别墅这类场所。

空间需求:
内墙保温会占用生活空间,使房间变小。从这点看,外墙保温始终优于内墙保温。

其他:
考虑内墙保温施工的副作用。挂重物会变困难,暖气片、插座和开关常需移位。使用墙面采暖时,上述问题多数可缓解。如果在未保温的老房安装墙面采暖,在采暖层和墙体之间安装内墙保温是可取的,否则能源损失高(墙面内温度较高)。

结论:
综合来看,外墙保温更为推荐。但在特殊情况下,内墙保温也可行甚至必要,但问题难以完全避免。
 

micha27

2010-03-28 10:47:02
  • #5
你好,

谢谢你的文本。由于湿气问题,我现在倾向于使用软木纤维板。

不过我昨天在现场时注意到,边界点显然并没有真正与我的房屋墙壁对齐,而是偏离了几厘米。也就是说,我可能还有一点空间用于外墙保温。因此我再次提问:是否可以仅使用特别高质量的材料,在这面没有窗户的外墙上满足要求?

问候,
Micha
 

MaikS

2010-03-29 19:40:30
  • #6
你好

这栋房子是砖结构的,墙壁有多厚?
也许你很幸运,有双层墙体(以前经常这么建造),那样的话可以把空腔填充保温材料。
这甚至比这种墙体的外部保温更合理。

此致

Maik
 

类似主题
29.05.2010屋顶隔热,隔热屋顶...21
07.09.2012单层砌体与带有外墙保温系统(WDVS)的双层砌体19
27.03.2014上层的内墙采用轻质结构代替砌墙?12
03.03.2015用厨房纸/卫生纸隔热屋顶12
08.09.2016双层砌体中的窗户连接/窗套24
09.11.2019声音问题:噪音是通过砌体传来的——通过外部灰泥吗?20
26.11.2018使用udiin的内墙保温,经验28
27.03.2019300年老房子的外墙潮湿19
04.04.2023哪个更贵?砌体还是窗户?21
15.01.2023单户住宅用Ytong 24还是30的砌体?53
03.09.2019屋顶箱与砌体之间的缝隙过渡应该关闭还是不关闭?11
04.07.2022房屋墙壁内外的湿气21
08.02.2023是否要给多功能地窖做保温?24
11.05.2021噪音等级III的哪种砌体适用24
29.08.2021阁楼扩建 - 从内部隔热斜屋顶 - 完全困惑13
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
21.02.2022抹灰变色且开始剥落10
03.06.2022砌体 - 关闭/填充地暖分配器后面的墙壁14
17.08.2022砖石正在剥落!有坍塌危险吗?15
06.01.2024仅有12/24厚度外墙的扩建设施的绝缘12

Oben