80平方米旧建筑的平屋顶翻新

  • Erstellt am 2021-02-13 19:42:07

basti009

2021-02-15 14:12:08
  • #1

谢谢你的回答!屋顶工认为不需要坡度。我只是想象如果没有坡度,水会积在屋顶上。他说这不是问题。你怎么看?
新的平屋顶大约能用多久?
谢谢!
 

caspar.1

2021-02-15 16:37:45
  • #2

一定要有坡度

对于坡度小于5%的平屋顶,积水是不可避免的。建议始终设计坡度。可以使用坡度保温层,或者直接重做带坡度的底层结构,如果木材本来就要更换,这样更经济。
 

caspar.1

2021-02-15 19:31:08
  • #3
 

basti009

2021-02-15 19:38:06
  • #4

哇,谢谢你的回答。
还有三个问题:
1. 我认为房子的天花板有2%的坡度。我大致测量了房子两侧的层高,应该差不多。长度11米,高差大约20厘米。这样够吗,还是一定需要更大的坡度?
2. 根据报价,防水沥青由Bauder公司采用两层施工。这种材料可靠吗?
3. 作为保温材料,使用了180毫米厚的隔热材料。这合理吗?
非常感谢!!!
 

caspar.1

2021-02-15 20:23:10
  • #5


关于1)平屋顶坡度
在德国,平屋顶最低坡度应为2.9%,或相当于大约1.1度。但由于这个最低坡度实际上非常小,建议设计时采用5%,即约2.9度。
当时专门建造了湿顶屋:湿顶屋指的是没有显著坡度的平屋顶,通过抬高排水口来控制雨水滞留。水位有助于气候缓冲,类似于绿化屋顶。
所以你屋顶工人说的都是对的。

关于2)Bauder是一个顶级品牌,但仍有质量差异:
Bauder KARAT
厚度5.2毫米的聚合物沥青防水卷材,带有机械性能极高的聚酯复合载体层300g/平方米,配合高品质的沥青配方。表面覆石分别为绿白色和石墨黑色。价格约为每平方米12欧元。

BAUDER Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE Photovoltaik 200 S 5 EN
材料:弹性沥青,载体层为250克/平方米聚酯毡。
价格约为每平方米6欧元。
 

basti009

2021-02-15 20:25:43
  • #6


你说屋顶工人说的都正确是什么意思?他是说我们不需要额外的坡度。但从你的描述来看,我们大约2%的坡度可能不够,还是我理解错了?
屋顶工人认为焊接卷材的密封性很好,不需要额外坡度。

顺便说一下:我刚看到你写了2.9%坡度=1.1度,你可能想说的是2.0%而不是2.9%吧?
 

类似主题
29.04.2014单坡屋顶和平屋顶的组合14
12.06.2014平顶独栋住宅 - 你们的看法?15
22.05.2015平屋顶的替代方案16
27.02.2015平屋顶上的水 - 双层屋顶密封11
14.04.2016带“人字屋顶”或平屋顶的独立别墅37
26.01.2017平屋顶上的卫星天线 - 安装与布线11
24.04.2017可步行平屋顶的费用13
17.06.2017如果建设规划要求平屋顶,是否允许设有夹层?15
25.06.2017鞍形屋顶或平屋顶——经验如何?18
30.08.2017阶梯层,阁楼,切脊屋顶,平屋顶11
15.08.2018单户住宅工作规划 180 平方米平屋顶,带地下室和双车库142
03.10.2018确定屋顶露台的地板材料:景观园艺师还是屋顶工?10
29.10.2018屋顶,平屋顶,人字屋顶,单坡屋顶——每种费用多少?22
19.07.2020单户住宅 - 平屋顶 - 森林边缘位置 - 175 平方米125
09.07.2023绿色平屋顶和光伏系统14
07.12.2019屋顶工因屋顶缺陷提供的银行担保16
19.03.2021平屋顶漏水,是修理还是在上面建造屋架?24
20.10.2021等到屋顶工人完成后再安装窗户吗?12
24.10.2022平屋顶 - 上面有水20
30.10.2023屋顶突然严重漏水,屋顶工人之后14

Oben