平屋顶,入口雨篷,水,EPDM

  • Erstellt am 2024-09-19 08:44:19

harkonsen

2024-09-19 08:44:19
  • #1
大家好,

我们有一个用木头做的入口遮棚,还需要安装铺板和抹灰。
在没有坡度的平屋顶上铺设了EPDM防水膜作为防水层。

现在排水口的位置设定导致屋顶上长时间积水较多。
直到水排出前,大约能积聚3厘米的水。水当然会随着时间流逝而消失,如果不下雨的话,但水已经积了几天了。

木匠从建筑师那里拿到了屋顶的施工图纸,但排水口的具体设定并未明确。木匠表示他无法把排水口放在别的位置。

根据结构工程师的说法,我们不允许对屋顶进行开孔。
现在的问题是,这样屋顶上积水的情况有多严重?
 

Simon-189

2024-09-20 10:27:10
  • #2
你好,

目前积水的重量相对来说是个较小的问题。你可以自己简单计算一下。
这应该已经在结构计算中考虑过,因为冬天需要计算一个积雪袋。

屋顶上的碎石也只能起到有限的作用,因为这不会形成坡度使水更快流向排水口。
如果不了解具体的结构或施工图纸,无法做出准确判断。

从结构设计的角度看,只要及时动脑,几乎总能找到解决办法。我觉得很有趣的是,溢流口设置得比正常排水口低。如果更换落水管的位置,是否有可能互换这两个口呢?
 