大家好,

这是关于建造一栋带平屋顶的独栋别墅。我有一个120平方米的主屋顶,一个80平方米的车库屋顶,以及两个带砖砌栏杆的阳台。屋顶坡度为2°,主屋顶和车库屋顶上都是普通的碎石。建筑公司在主屋顶安装了3个落水管,在车库安装了2个落水管用于排水。根据DIN标准,平屋顶需要设置不连接到排水系统的应急排水装置。我的屋顶没有这个装置,理由是安装了额外的“普通”落水管。因为根据DIN标准,每个屋顶只需要一个排水管(DN100或DN80)。不过现在在两个阳台上正在额外安装应急排水装置——穿过已安装的防水膜钻孔。

我现在对主屋顶和车库的情况有些怀疑。有人有经验知道真的可以没有应急排水装置吗?

感谢任何建议 :)
 

guckuck2

2021-06-08 13:43:01
  • #2
管道至少有紧急溢流吗?
具体应支付什么?
 

Miwi2009

2021-06-08 14:36:51
  • #3
不,管道没有紧急溢流装置。

背景只是,如果有一天——无论出于何种原因(死鸟,树叶等)——立管堵塞,平屋顶会积水。水无法排出。因此,DIN规定,平屋顶必须基本配备紧急排水装置。这些装置不连接到下水道,而是排水到开放的地面(在房产内)。但是总承包商说,这通过额外的“普通”排水系统来处理。

对我来说这不合逻辑,因为在最坏情况下,这些立管也可能出现回流。

在我联系鉴定人之前,我想这里可能有各种经验……
 

guckuck2

2021-06-08 15:54:55
  • #4
是的,回流也是我的问题。如果最终所有管道都汇聚到同一条干线上,再多的管道也帮不了你。我对此不会满意。
 

Grundaus

2021-06-08 16:39:30
  • #5
砂砾层的边缘有多高?水能流过那里吗?可以安装雨水管道吗?每个普通屋顶每侧有一个雨水槽和一个管道,如果你总共有三个,那就一切正常。
 

Miwi2009

2021-06-08 16:56:40
  • #6
女儿墙的高度为75厘米,也就是说水永远不会超过它。落水管是通过女儿墙打孔的,因此可以排水。所以在这种情况下,平屋顶的檐槽是没有用的。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
22.08.2013总承包商的土方工程预估费用合理吗?12
23.06.2015欢迎对我们的平面图提出意见166
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
18.06.2015楼上的浴室:通风井?10
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
25.06.2017鞍形屋顶或平屋顶——经验如何?18
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
19.12.2018包豪斯风格成本估算50
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
02.11.2021邻居想要阻止平屋顶。根据计划可能有例外。36
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben