专家们好,
我们现在进退两难,因此需要一个独立的评估/意见。
一方面是我们委托的暖气安装工(=预制房屋的完整包),另一方面是一位也是技术员/暖气安装工的亲密朋友(他在其领域是个完美主义者)。
我们正在建造一栋带地暖的预制房屋,采暖系统是一台来自Viessmann的燃气冷凝锅炉(Vitodens 200W,额定热功率2.4-13kW - 根据热负荷计算足够)加上一个300升的太阳能储热罐。有一个5平方米的太阳能系统(Viessmann Vitosol 200F)用于热水辅助。地暖管材为塑料PE-XA/PAM管。我们有两个暖气回路(1个一层,1个二层)。
现在让人恼火的是,暖气安装工根据报价不会为地暖安装混合回路。询问如何调节供水温度时,他说这是通过锅炉调节的,据说是一种常见做法。还有一个能防止过热的装置(具体名称忘了)。设计温度35度。
我们的朋友说,不装混合回路是粗制滥造,非常可疑。同样没有安装系统隔断装置BA?对此没有任何解释。
我们很难评估目前的情况,真的可以没有混合回路吗?这是技术现状还是仅为节省成本而导致的劣质作业?还是我们必须接受额外费用和争议,坚决要求安装混合回路?我们这样做有什么好处?
还有一个疑问,我们曾要求降低采暖管回路间距及增大暖气回路分水器(可能为以后装热泵做准备)。解释是这仅适用于Vitodens 200的选配项。如果选用300W(尚未确定)则不需要。为什么会这样?至今没人能合理解释。
非常感谢客观的专业意见。
此致
Charly