关于分散式控制住宅通风的经验?

  • Erstellt am 2015-04-27 09:47:45

jx7

2015-04-27 09:47:45
  • #1
大家好!
有人有使用去中心化的控制式居室通风系统(例如 Lunos 或 Aereco)的经验可以分享吗?
我在考虑中央控制式居室通风系统的额外费用是否值得。热回收即使在20年内也不太可能节省5000欧元的采暖费,但去中心化的控制式居室通风系统是否同样有效?比如,风扇的噪音如何,遇到狂风时会怎样等等。过去去中心化控制式居室通风系统的一个缺点是由于太多通风孔破坏了建筑立面,而现在已有通过卷帘箱通风的更隐蔽的方案。
我了解中央和去中心化两种方案的理论论据,我真正感兴趣的是那些实际使用去中心化控制式居室通风系统的业主的经验。
此致
彼得
 

JDoerbecker

2015-04-27 20:43:12
  • #2
我们安装了Ventomaxx品牌的分散式通风系统。开口位于窗框外侧。这是一个非常低调且不显眼的解决方案。分散式系统肯定比集中式系统稍微响一些,但在正常的生活噪音中,我们的系统并不明显。

我搬进来后注意到:在大风时会有较大的噪音。也就是说,在设计时必须注意开口不应朝向主要风向。

我认为,如果经济条件允许,应该听从自己的直觉来做决定。两种通风方式各有优缺点。

祝你们做出好的选择,我至今没有后悔我们的选择。

此致
Joe
 

SirSydom

2015-04-29 18:42:09
  • #3
分散控制的住宅通风 - 永远不要再用!我们有inventer。即使在25%,依然很吵且令人烦躁(风扇声音)。
还有风声以及外部噪音。外面大声的谈话我在里面都能听到。

卧室只有关掉通风才能使用
 

M. O.

2015-05-24 12:56:16
  • #4
你好 SirSydom,

我已经在许多公寓或房子里安装过不少通风系统,其中很多是 Inventer 的。到目前为止,还没有人因为噪音问题向我抱怨过。
特别是在卧室(主卧、儿童房、客房),我会注意让风扇可以关闭。例如,在调节器本身(ZR8 调节器)上有一个选项,可以切换一个档位,使设备在零位时最多关闭一小时。
此外,(对于带中央控制的系统)可以为每个卧室安装一个时间继电器。通过该房间内的按钮,可以单独关闭风扇一段时间。现在还有一种小模组,可以安装在按钮下方的嵌入式盒中,也可以让风扇关闭2、4或8小时。

如果你觉得25%的噪音已经很大且令人烦扰,我认为可能存在安装错误。

安装步骤应该是这样的:
1. 打孔,孔径 DN 230
2. 安装管道,用楔子固定,填充泡沫(注意略微向外倾斜)
3. 把电缆(Jy(st)y 2x2x0,6 或 Ölflex 4x0,75)从调节器引到风扇。如果没有需要关闭的风扇,也可以并联接线。
4. 把电缆(NYM-J 3x1,5)从电源接入调节器
5. 连接调节器和风扇的接线(此时系统应该能运行)
6. 检查旋转方向,安装内罩和外罩

Inventer 还提供一种通过外部风压自动关闭的挡板,但我还没有安装过,也没有经验。

遗憾的是,Inventer 的一个问题是风扇功率较小。它大约能产生20帕的压力(满负荷时)。这不足以在强风作用于墙面的情况下产生足够的反压力来抵抗风压。最坏的情况是风扇虽然运行,却直接停转。

我总是尽量把风扇安装在背风一侧。
 

Legurit

2015-05-24 13:03:23
  • #5
风噪声是怎么回事?我们现在选的那个外面有金属覆盖/罩子——风大时还是很吵吗?我们已经和一些车主聊过,很多人说太吵了,有些人说换气率太低……但还没有人说风大时的情况。在通风办公室,音量调到1级睡觉还可以,调到2级适合居住,再高就不好了。
 

M. O.

2015-05-24 13:23:50
  • #6
Sevi我以前也不认识。几天前我偶然发现了他们的控制器,觉得挺有意思的。关于音量,我对他们还不能下定论。需要去了解一些信息。

Inventer可以额外安装一些隔音垫,能起到一定的效果。

如上所述……
当风扇实际上被风吹着时,会明显听到风声呼啸。外部的防风罩能挡住不少风,但遇到“暴风”时,确实只有把设备封闭起来才有效。

还要注意的是风扇的大小:较大的风扇(DN200)在低档时,比如说每小时20立方米,而较小的风扇(DN160)可能需要显著提高转速才能达到这个性能。因此,噪音扰民的问题也不容忽视。

一位朋友的设计师曾在一次采访中说:“一套好的通风系统,是你几乎感受不到它存在的那种!”我觉得他说得完全正确。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
25.05.2014什么时候能察觉到受控住宅通风系统正在工作?18
06.01.2017新建独栋住宅的静音分散通风系统73
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
29.06.2016邻居抱怨受控住宅通风系统声音太大17
08.10.2016新建Poroton T7 MW 36.5,无控制住宅通风45
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
26.10.2017中央控制住宅通风系统的dB_A噪声级经验值14
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
09.05.2018受控住宅通风中的抽油烟机安全电路19
14.11.2019规划和准备分散式受控住宅通风系统10
03.11.2020KfW55标准/受控住宅通风或节能条例标准的独栋住宅 - 经验与观点?22
11.09.2021应该在立面上布置哪些Cat电缆?有潮湿问题吗?29
14.10.2022受控住宅通风的体积流量指示,用于计算供暖负荷10

Oben