中央控制住宅通风系统的dB_A噪声级经验值

  • Erstellt am 2017-08-15 20:49:56

jx7

2017-08-15 20:49:56
  • #1
你们的中央控制式居住空间通风系统噪音有多大,单位是dB_A?

指的是在居住空间内,在正常档位(日间运行时),距离出风口一米处测量并由系统调试得出的噪音值。

(有手机应用可以测量这种噪音,但必须确保测量或显示的是dB_A,而不是dB。)

系统本身的噪音是多少,即在技术间距离中央控制式居住空间通风系统一米处测量的噪音?

你们使用的是哪个型号?
 

jx7

2017-08-15 20:55:16
  • #2
Helios Easy Control 370 (Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 370 W)

在地下室:56-57 dB_A

在居住空间:29-42 dB_A,视房间而定
 

meister keks

2017-08-15 22:38:55
  • #3
这个我不能告诉你,但我不觉得这些声音烦人。也总是取决于你设定哪个档位。
 

jx7

2017-09-17 12:52:24
  • #4
顺便说一下,空气在1950 转/分钟(进气)或1680 转/分钟(排气)时进入,以达到190 m^3/h的目标值。
 

tomtom79

2017-09-17 13:03:02
  • #5
如果用手机应用程序可以测量受控居住室内通风的音量,我会一直关着它,因为太吵了。
 

jx7

2017-10-25 11:52:26
  • #6
在与制造商Helios代表的第一次现场会议上,大家一致认为地下室的设备异常嘈杂,比Helios设备通常的噪音要大。通过使用专业声压计进行的测量证实了这一点。

在原始设置下(根据曲线图中190 m^3/h的电压值),设备发出56 dB_A的噪音,而在新的降低设置下为53 dB_A。制造商在200 m^3/h时的标称值为41 dB_A,比降低设置的值低12 dB_A。由于人耳对6 dB_A的音量增加感知为音量翻倍,因此可以说设备在降低设置下的噪音是目录标称值的4倍

但现在有人说这都是正常的,41 dB_A只是实验室数值,实际使用中可能会出现更高的数值。

我明白实验室数值和实际数值可能存在差异,但在我看来不应当大声到4倍,这听起来像大众的排放数据。

无论如何,我们不推荐Helios的受控居室通风设备,因为在房间里通风机在正常档位下明显可闻,我们觉得这些噪音令人不快。
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
07.07.2017关于分散式控制住宅通风的经验?13
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
05.12.2015赫利俄斯住宅控制通风——按照制造商说明安装是否足够?17
08.12.2015未隔热的地下室=潮湿的地下室?20
29.07.2017自行安装受控住宅通风,遵守时间表,费用?63
26.12.2018通风地下室可以省略地下室窗户吗?20
10.01.2022关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题58
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
29.10.2018决策 控制住宅通风:Helios EC 300 W R 与 HomeVent comfort FR 30112
29.12.2018受控住宅通风系统的提示和技巧18
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
26.05.2022通过当地供暖/卫生公司规划受控住宅通风20