供暖和生活用水排风热泵的经验

  • Erstellt am 2011-07-27 16:22:22

regnat

2011-07-27 16:22:22
  • #1
你好, 有人有使用排气热泵用于供暖和生活热水的经验吗?电费大概是多少? 我被推荐了一台带地暖的[KFW70]房屋120平方米的[Nibe] F370。这个Nibe型号值得推荐吗?
 

€uro

2011-07-27 20:28:00
  • #2
你好,
这个问题应该由设计师来回答。是否已经做过用能预测?
热泵依赖于其热源。排气热泵只能利用之前输入系统的能量。能量来源是什么?目前还没有永动机,尽管卖这类系统的人常常喜欢这么暗示。
对于KfW EH70房屋,这种方案很可能行不通。使用成本会比较高。如果是被动房(PH),整体能耗平衡会有所不同。
没有专业暖通设计师的精准计算和尺寸设计,是无法做出可靠预测的。

此致
 

T.H.

2011-10-08 17:17:14
  • #3
一种通常用于独户住宅的空气/水热泵,空气循环量至少为每小时1200立方米。通过这股空气量,可以为一个四口之家产生供暖和热水所需的热量。在成熟的系统和相应良好隔热的建筑外壳下,无需使用电加热棒即可实现这一点。
而纯排气热泵则仅有约每小时250立方米的空气量供热泵压缩机使用,因此通常需要直接电加热辅助。
因此,应该尽量避免使用排气热泵,否则长期运行成本会更高。
顺便提一下,在噪音较大的住宅区,不推荐将排气热泵与分散式住宅通风系统结合使用。通过外墙引入的新风口,噪音会被带入室内。
新风口区域的冷风渗透是另一个缺点。

问候
T.H.
 

€uro

2011-10-08 20:25:25
  • #4
许多事情可能可行,但遗憾的是效率并不高。

良好设计的系统中,加热棒的比例仅占全年供暖工作的约1%,因此完全没有问题。

v.g.
 