基础板钢筋施工

  • Erstellt am 2016-01-10 20:14:23

Renken

2016-01-10 20:14:23
  • #1
你好,亲爱的论坛,

我有一个问题,希望有人能帮我解惑。

我正在规划我的地板板。前裙板、清洁层、模板我都清楚。
我的建筑师也给了我关于钢筋的要求。
但施工说明相对比较简略。

地板板是8乘8米,厚度16厘米。

地板板采用防水混凝土C25/30施工。
钢筋是结构性选择。
上下全面铺设Q257A钢筋网(接头用2个网格重叠)。
门洞下方顶部有2根12毫米的IVS钢筋(长度=净长度+1.0米)。
承重墙下方上下各有2根10毫米的IVS钢筋。(圈梁)

我问他是否有钢筋布置图,他回复说以上信息足够任何混凝土工制作这块板。
但为了帮我,他给我发了一份60页的《混凝土结构设计详解》资料,包含各种可能情况。

但我其实只想知道间距要多大。
底部钢筋网与底板表面的混凝土保护层厚度是多少。上下钢筋网之间的间距是多少。
上部混凝土保护层自然确定。钢筋网到模板的距离是多少。圈梁用的圆钢能固定在钢筋网上吗。
16厘米的板厚应该没多少余地。有人能帮我吗?

房子只有外墙承重。

非常感谢
诺伯特
 

nordanney

2016-01-10 20:51:06
  • #2
你是完全自己建造,还是有工人为你建造?如果有工人,你需要知道哪些方面?如果自己建造,浇筑、钢筋等,你其实应该知道这些。
 

wpic

2016-01-10 22:05:13
  • #3
你这样无法建房子。要么是建筑师的行为有过失,要么是你误解了他。你的建筑项目需要建筑师的完整施工图纸 + 结构工程师的图纸。结构计算是建筑申请的一部分:没有这份结构计算,不能开始施工。结构工程师还应该至少被委托制作模板和钢筋图纸,以及预弯钢筋供应的钢筋和弯曲清单。这些是你所需要的资料,也是你所要求的。

整个情况非常奇怪,完全违反了规划好的建造流程。16厘米的地板板也偏小。如果你想建白色浴缸(防水结构),还需要设置缝隙密封条等,计划工作量更大,这些都必须在施工之前解决。我担心这里出了根本性的问题。你不应该满足于建筑师的说法,应该按照上述要求催促结构工程师完成相关工作。未经确认,不要继续施工。
 