静力计算中的错误,据称是我们的错误

  • Erstellt am 2019-06-17 14:16:05

TwiggyG85

2019-06-17 18:08:49
  • #1
是的,最好打勾然后放松心情。在自我规划的施工现场,有许多更值得生气的事情 ^^
 

HilfeHilfe

2019-06-17 19:58:04
  • #2
乔,偶尔自己测量
 

Lumpi_LE

2019-06-17 22:12:00
  • #3
承重梁应多长?对于4米长的梁来说,50厘米无所谓,但对于1米长的梁则不然。那个结构工程师的态度很糟糕,不能这样对待客户。结构计算不是设计,如果你们被错误地告知了这一点,那就非常令人恼火。结构计算告诉你需要一个HEB 200型钢,并且该钢梁至少要在砌体上支承30厘米。长度需要通过测量确定。
 

TwiggyG85

2019-06-18 06:30:57
  • #4
 

HWTIGGER

2019-06-18 09:00:21
  • #5
根本的问题是你们是从哪里得到订购的钢梁长度的。
是从结构计算的吗?
因为结构计算中的计算尺寸并不直接反映出长度。
例如:
开口尺寸:2.01米,钢梁两端支座长度分别为30厘米。
结构计算中的尺寸:0.30/3 + 2.01 + 0.30/3 = 2.21米
订购的梁长度:0.30 + 2.01 + 0.30 = 2.61米(差异尺寸0.40米)

不管怎样,基本上在改造时应进行现场勘察,以现场测量尺寸并确认与设计图纸的偏差。
 

ypg

2019-06-18 18:30:48
  • #6


这是一个明显的暗示。
 