地块上的空管道——有何想法?——还不算晚 :)

  • Erstellt am 2019-04-24 13:15:35

rick2018

2020-05-03 10:42:03
  • #1
你有没有或想不想埋32管道?阀门也应该是32的。否则你会造成一个瓶颈,流量会大大减少。
 

EdStark

2020-05-03 10:51:50
  • #2

你说得对,进水管是32毫米,出水管是25毫米。

好,那我们开始吧:
1个带防护盖的方形阀箱
6个Hunter磁力阀PGV-101G-B
7个用于DA-25管道的接头
6个两端都是一寸的双头接头
3个一寸的十字水分配器
1个水分配器用的封头

我现在不确定的是气压接口——那是什么样子的,它安装在哪里?

/编辑
我刚看到,DVS套件有25毫米或32毫米(进出口),不能混合使用,这又是自己组装的一个理由。
 

rick2018

2020-05-03 10:56:11
  • #3
也安装在阀门的分配器上。看起来或多或少像一个水接口。前面有一个阀门。

那么你只用 DN25 来做你的回路吗?那流量会不会很紧张?你是按合适的方式设计的吗?
 

EdStark

2020-05-03 11:00:29
  • #4


我铺设了25号PE管。通往阀箱的主管我想用32号(大约5米)。我还在犹豫是做两个3路阀箱,然后从主管上做一个三通,还是全部接到一个阀箱里。
 

EdStark

2020-05-03 11:47:29
  • #5
你是这么建议的,到处铺设25的。很棒,刚刚发现DVS寄错了Swing Joints给我……两边都是3/4英寸……
 

rick2018

2020-05-03 13:27:18
  • #6
对。 因此我很奇怪你为了5米还用32的阀门。 这并不值得。 25的阀门就合适。 我好像把它跟 弄混了,他到处安装dn32的阀门。
 

类似主题
12.02.2016带感应炉和3个插座的厨房岛电源线27
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13
07.11.2021从配电箱到炉灶连接需要哪种电线?13