电表 - 一个还是两个?

  • Erstellt am 2017-10-06 10:43:52

Malz1902

2017-10-06 10:43:52
  • #1
大家好,

房屋建设进展顺利。
我们正在建造一栋126平方米的单户住宅+地下室,供暖采用空气源热泵和一楼及二楼的地暖,以及地下室走廊的地暖。

现在我有个问题,是装一个电表还是两个电表。

我们的电工建议安装两个电表。

我想知道这样是否有意义。虽然热泵用电比家用电便宜,但电表也要收费。
 

Bau-Schmidt

2017-10-06 11:00:38
  • #2
你有一份完全错误的价格表。
 

Musketier

2017-10-06 11:40:18
  • #3
你的问题这里已经被多次提出过,并且也用比较计算回答过了。根据消费和地区的不同,安装两个电表可能划算也可能不划算。我们也只有一个电表。我们当时被告知不能更换热泵电力供应商,而必须留在本地供应商那里。这个限制现在已经取消了。但需要注意的是,大多数供应商在其服务条款中排除了热泵的使用。因为我现在正准备更换电力供应商,打算这几天打电话给Grünwelt,了解他们的想法:他们提供便宜的热能电,但家用电不能通过这个电表;而他们也有其他电费套餐,热泵不能通过那个电表。很多供应商都是这种情况。但有些供应商提供与双价电表相关的联合计量服务。
 

Andi1888

2017-10-06 12:45:36
  • #4


那么,最好的处理方法是什么?
这里有没有足够的替代方案,在条款和条件中没有被排除?
 

Malz1902

2017-10-06 12:53:29
  • #5
电表的基本费用不是付给电力供应商的吗?如果五年后把热泵换到另一个电表上,而另一个电表不再使用,仍然要付费用吗?
 

Musketier

2017-10-06 13:14:56
  • #6


不知道。目前我在eprimo,那里没有写这条款。现在寻找新的电力供应商时,我没有找到很多便宜的替代方案。

不过我一开始也不知道这条AGB排除,并且肯定有一些供应商在他们的AGB中也有这条款。问题是,如果你用价格更高的家用电代替更便宜的热泵电,是否有人在意,如果在意,电力供应商除了特别解约还能做什么。

作为消费者在共用电表上的优势是,供暖用电不会被切断,而热泵用电却可能随时每天最多断电3次,每次2小时。
 

类似主题
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
05.08.2014第一报价,157平方米,带地下室,KFW 70,车库14
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
17.02.2016半加热地下室中的KFW 55 - 冷地下室31
04.04.2016热泵在独立计量器上或与家用电一起使用20
03.01.2020新电力合同 - 寻找更便宜的电力供应商31
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
06.10.2021光伏系统/热泵,您有两个电表吗?55
14.06.2021为空气-水热泵设置单独的电表和电费是否合理?103
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
19.10.2022安装一个或两个电表?25
14.01.2023地下室内置热泵因地下水无法安装?37
14.06.2023热泵和家庭用电全部通过一个电表25
28.01.2024热泵、水和电的费用20

Oben