使用建筑干燥机干燥

  • Erstellt am 2014-03-09 11:52:43

Bauexperte

2014-03-10 10:32:24
  • #1
你好,


你说的应该是水泥砂浆的标准干燥程序;所以一切正常。除非天气突变变得又湿又冷,否则不需要使用干燥机。


如果干得过快,可能会产生裂缝;至于霉菌问题,你还远远不用担心 ;)

莱茵地区的问候
 

Boergi

2014-03-10 13:59:05
  • #2
安装了什么类型的找平层?使用钙质无水石膏找平层时,地板采暖一周后即可加热,使用水泥找平层则应为四周。
 

Kurt1985

2014-03-11 10:44:50
  • #3
我也不会使用干燥机。[Die FH] 已经足够了。地面找平层开裂的风险太大了。我们这边三周后就完成了。
 

p.galios

2014-03-11 11:16:23
  • #4
有可能你所说的Bautrockner是指Kondensattrockner吗?据我所知,它确实有意义,因为它只是防止生成的冷凝水被吸收,而不是进入轻质隔墙里。然而,它对地坪没有任何加热或干燥功能。正如所说的,它纯粹只是用来吸收冷凝水。
 