带地暖的找平层干燥 - 密封性测试?

  • Erstellt am 2013-02-13 01:08:35

regnat

2013-02-13 01:08:35
  • #1
你好,

我在1月24日铺设了砂浆,直到今天2月13日,砂浆的加热程序还没有启动。我尝试用建筑加热器进行干燥,但我认为热泵的加热程序肯定更适合吧?我的地板由隔热层(聚苯乙烯泡沫板)、地暖和砂浆组成。

我的安装工还没有进行密封性测试。无论是地板采暖还是水管都没有。这这样合法吗?
 

karliseppel

2013-02-13 06:35:03
  • #2
那你的安装工对已经铺设好的水泥砂浆层怎么看?他打算怎样发现可能的渗漏?关于水泥砂浆层:是什么类型的水泥砂浆层,铺设工对于加热程序有什么看法?
 

regnat

2013-02-13 18:41:36
  • #3
这是石膏干粉砂浆。铺砂浆工人说可以马上以25°加热,但暖气工程师却没来,结果拖延了时间。暖气工程师已经给我们放行了铺砂浆的时间。他说1月24日可以轻松完成。但他最后一刻才完成了地暖安装。
 

karliseppel

2013-02-13 20:00:19
  • #4
那么,不行的事情就不能进行

你肯定已经正式通知了暖气安装工停工问题并设定了期限……
你应该清楚,如果现在出现泄漏,赔偿责任是谁的
 

Sharky

2013-02-15 15:31:52
  • #5


他没有做压力测试这真的很夸张……你知道他有没有安装连接件吗?

水泥砂浆层应该先静置27天,不加热(混凝土27天后才完全硬化,达到满强度)。27天后开始加热,最好先加热到20度,然后每天提高5度,直到50度,保持50度2天,然后每天以每次下降5度的方式逐渐降温。这里的5度不是室温,而是流经管道中水的温度!(可以用管道温度计测量)可能会出现裂缝,这很正常,可以联系铺设水泥砂浆的公司,他们会免费用树脂封补裂缝。(至少我是这样做的)。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
30.08.2013地暖和地毯12
09.12.2012气候毯与地板采暖13
12.02.2013独栋住宅供暖,地暖改造,密封,燃气锅炉故障19
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
24.07.2013地暖引起的额外费用11
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
20.09.2025房屋图片聊天区 - 展示你们的房屋照片!11893
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
01.03.2020在伸缩缝区域忘记安装地暖保护管39
01.02.2021浴缸和淋浴下的地暖13
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
10.02.2022找平层加热程序设置错误,加热线圈松动18
19.04.2022KfW40+ 住宅的智能地暖系统?30
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
04.07.2023新的水泥砂浆在新的地暖和隔热层上晃动15

Oben