木屋中的干式结构或砂浆层

  • Erstellt am 2020-03-03 12:02:09

HarvSpec

2020-03-03 12:02:09
  • #1
大家好,

在装修一栋木屋时,我们现在也面临地板系统的选择问题。
之前安装的是带有镶木地板和地毯的干式找平层,全部拆除了,现在还剩下的是粗混凝土楼板。
毛坯层房间高度为255厘米。
天花板将稍微降低(3厘米),因此地面每节省一厘米都非常重要,特别是因为我们有一个相对较大的客餐厅空间(60平方米),而不是单独的房间。
作为“真正”的木屋地面材料,我们实际上只考虑实木地板(橡木)。
整个房子都会安装地暖。

现在问题是:
干式系统还是找平层(灌浆料)

干式系统:
加热板,安装在铺设在垫木上的地板板条之间,地板板条完全覆盖加热板。
优点:
- 不会向木屋输送湿气
- 地板板条不使用胶水,采用螺丝固定,已经使用很久了
- 供暖响应快(与客厅的木炉配合使用)
- 结构高度低(含面层4厘米)
- 无需干燥时间
缺点:
- 无蓄热体积
- 价格较高

找平层系统:
采用带专用找平层的魔术管道系统(整体4-5厘米找平层含地暖),地板板条采用胶粘固定。
优点:
- 供暖的蓄热体积大
- 踏感胶粘地板更好(?)
- 价格便宜
缺点:
- 会向房屋输送大量湿气
- 需要干燥时间
- 地板必须胶粘(溶剂,厂家称薄找平层搭配胶粘地板可能有问题)
- 结构高度含面层6-7厘米

根据额外费用,我倾向于干式系统。我是否遗漏了哪些优缺点?

问候,
Harv
 

KlaRa

2020-03-05 17:26:36
  • #2
你好 "Harv"。
是的,你确实忽略了一些事情。
地暖和实木地板不太适合一起使用。
实木地板在地暖的影响下会干燥,无法在夜间降温时充分吸湿,干燥过程中会变形并开裂。
对于钉在承重梁上的结构,这种组合几乎不可能,因为还需要考虑加热元件和地板之间的显著热损失。
原则上,你说得没错,在用木结构建造的建筑中,尽量不要引入额外的水分(例如通过湿法找平层)。
这句话非常重要!
因此,我确实建议使用预制找平板。
这里有带有表面预先铣槽的系统,可以将加热元件放入其中。
专门针对该系统的矿物质流动材料覆盖约6毫米厚度,就形成了最终的铺设面。
只是:我所知道的任何干法施工系统(即预制找平板)都不允许用于铺设大规格瓷砖或实木地板。
因此,你应该修改计划,放弃使用实木地板。
问候:KlaRa
 

HarvSpec

2020-03-05 18:04:35
  • #3
你好 KlaRa,

你的说法让我感到非常惊讶,因为我既从地板制造商那里,也从地暖制造商那里得到了这种结构的建议。网上可以找到这种或类似的结构,例如 Ripal 和 Havelland 地板。

地板现在已经在地暖上铺设有一段时间了。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
30.08.2013地暖和地毯12
09.12.2012气候毯与地板采暖13
12.02.2013独栋住宅供暖,地暖改造,密封,燃气锅炉故障19
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
24.07.2013地暖引起的额外费用11
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
23.08.2013电加热,地板采暖,燃气冷凝技术代替散热器?10
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
13.08.2014地暖开槽——经验?19
01.10.2017带有游泳池塘和花园桑拿的被动式木屋24
24.02.2019地板板下面的地暖49
10.04.2022地暖上的实木地板101
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
25.02.2022在独栋住宅铺设地坪后湿气过重?有霉菌风险吗?49
06.02.2022露台下方的户外地暖细瓷砖12
29.08.2022地暖漏水了吗?潮气是否沿墙上升?12
09.04.2023无地下室的地暖上的地板 - 带防潮膜的悬浮地板?15
25.01.2024实心房屋的能耗是不是比木屋差得多?15

Oben