razz1987
2020-01-26 12:39:35
- #1
大家好,
我和我妻子买了一栋带有新但未完工的天窗的房子。
通常,我所知道的是,天窗会用OSB板封闭,或者与屋椽平齐地覆盖。但我们的天窗外部覆盖层仅由塑料外墙型材组成。然后是防水膜和卷制铅板。天窗的屋椽之间临时塞入了大约6厘米厚的保温棉。
让我感到非常奇怪的是,天窗底部完全是敞开的。如果我移除保温棉,就会看到铺设于60年代且绝缘效果差的瓦片。我甚至可以从卷制铅板下看到外面。(屋顶暂时还是保持现状。)
如果天窗用OSB板封闭并与屋椽平齐“封闭”,我就知道该怎么做。简而言之:
换新的保温棉,然后安装防潮膜,比如Isover气候膜,最后铺设Fermacell,因为这是一个浴室。
但是这里到底应该怎么做?前房主或者木工师傅只是临时将保温棉塞进屋椽之间,后来项目就放弃了。
我是否应该用裁剪好的OSB板封闭屋椽之间的空间,用泡沫填充缝隙,然后继续做保温、铺设防潮膜和Fermacell?
此致,
Alex

