外墙必须正好坐落在条形基础的正中间吗?

  • Erstellt am 2016-08-10 13:38:00

Chorus

2016-08-10 13:38:00
  • #1
你好,因为我刚加入你们,所以不太确定这个问题是否放在这里合适,但我还是试试运气。

我们目前在等待一栋预制房屋,我们自己负责地基和底板的施工,或者说是找了除房屋供应商以外的其他公司来做。

现在我有一个关于地基和其上墙体的问题。我在网上看到一些图片,上面的地下室墙壁直接位于条形基础的中间,因此形成了四周凸出的边缘。
以50厘米宽的基础和24厘米厚的地下室墙壁来说,外侧四周的基础边缘突出13厘米。我们的土方工人现在准备的基础模板是让地下室墙壁以后正好与基础对齐。也就是说,我有一个50厘米宽的条形基础,地下室墙壁的24厘米正好坐落在最外侧边缘,其余26厘米的基础基本位于房屋内部。
因为基础和底板一起有较为充足的钢筋和混凝土,应该不存在倾倒、开裂或类似问题的风险。
这个四周的基础宽50厘米且相应较深,中间承重墙下也有布置较深的基础条形,位于墙体正下方,其他的底板厚约15厘米。

这样做可以吗,或者你们怎么看?

我当然知道最好让结构工程师来计算,但在给对方下达有偿委托前,我想先一般性地提出这个问题,了解在施工中“通常”的做法。

希望你们能帮我解答或提供一些明确的意见。
 

Steven

2016-08-10 13:49:12
  • #2
你好

让地基露出来只有在上面要铺砖块的时候才有意义。

Steven
 

Legurit

2016-08-10 14:03:31
  • #3
这必须由结构力学告诉你。如果你真正有疑虑,叫一位专家来。
 

Chorus

2016-08-10 14:13:16
  • #4
后期的地下室墙体有三面埋在土里,所以这里不会用面砖,只会用外部保温材料。
我其实只是想知道,条形基础是否有一般性的指导原则,或者根本没有。
对于没有地下室的纯地板基础,我知道这个成品房制造商通常不会有突出部分,而是与外墙齐平。
对于例如独立花园墙的基础,中央放置并左右两侧有突出部分当然也是合理的,但对于我描述的这种结构情况又是怎样呢?
 

Sebastian79

2016-08-10 15:09:28
  • #5


情况并非如此——我所知道的是底板会外露,有一个圆弧形凹槽,然后贴上保温层。

我这边也是如此,墙的一部分是裸露的,但不是完全到底部。为什么要用条形基础?还是说底板的一侧完全裸露,也就是说是斜坡地块?
 

Chorus

2016-08-10 16:31:42
  • #6
这是一块山坡地,其中一侧完全开放,我们也从那里驶入车库。其他三侧是地下室墙体埋在土里。
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
12.06.2012扩建的基础:这样对吗,有经验吗?12
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
14.09.2012房屋融资 - 房屋、车库和地基板约29万欧元11
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
21.11.2013今年还能做地板板吗?15
27.04.2014砖块直接放在Ytong上?19
15.07.2014丹伍德平房的地基板?承接完整工程的公司?11
23.11.2014向基础板扔石头 - 业主责任保险?16
15.06.2015车库的基础板或条形基础12
07.09.2015距底板的最小距离?11
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
05.08.2016让地板板在冬天放着15
28.12.2020地板板中的所有废水管道都是错误的。14
07.01.2021预制房的凹入式入口:带或不带地板板11
09.11.2021花园小屋4x4地基费用核查13
20.04.2022基础位置错误,如何处理?24
31.12.2022基础板尺寸是否合适?20
25.10.2023地下室墙壁或地板的结构这样可以吗?11