排气空气与外部空气的距离仅为2米

  • Erstellt am 2021-07-26 16:15:25

chrisreal89

2021-07-26 16:15:25
  • #1
请教专业人士:

- 新建 KfW55
- 中央通风系统

专业公司在排风口和新风口之间仅保持了2米的距离,且上下成一线排列。(见图片)上方为新风口,下方为排风口。

整个装置位于西侧。现在我和其他几位工匠担心可能会产生空气短路现象。
专业公司完全没有顾虑,并且认为没有其他选择(由于露点等原因……)。

遗憾的是,施工期间给管道公司的规划中没有充分考虑这一问题。

也许有谁还有其他的替代方案或想法?
或者有人对此没有顾虑,因为可能已经多次以同样方式安装?

由于冷凝水问题,专业公司否决了将管道地下敷设的方案。
将管道移至外门另一侧的想法也被否决(两端距离也只有约2米)。

我们的设备房空间非常狭小,西侧是唯一的外墙。
你们还需要其他信息吗?

请给出你们的意见、建议或解决方案!


 

lastdrop

2021-07-26 16:25:00
  • #2
通风系统制造商的要求是什么?
 

chrisreal89

2021-07-26 17:08:32
  • #3
嗨,Viessmann Vitovent 300-W,那里记录如下:

5
室外空气供应和排气口
室外空气吸入口和排气口应尽可能
分开,以避免空气流短路
(最小间距3米)。同时需注意
风向,以避免风压的影响。
 

Mycraft

2021-07-26 17:12:08
  • #4
按照制造商说明要求执行。
 

kati1337

2021-07-26 17:59:29
  • #5
如果这样敞开着,我觉得这对空气流通确实不太好。
我们以前也遇到过类似的问题,主要是因为储藏室空间狭小。最终我们安装的方式跟你们差不多,但我们的GU和管道工一起定做了一个特别的部件(价格不菲,仅部件就超过1000欧元,不包括安装费),用来通过我们的车棚屋顶向上排气。

新鲜空气现在从车棚上方进入,废气排放则像你们一样在下方。到目前为止,我们对这个方案没有任何问题。
我附上了一些前后对比照片。

 

Oetzberger

2021-07-26 18:13:25
  • #6
正因为它处在一个稍微避风的角落,空气短路的可能性相当大
 

类似主题
11.05.2010新建筑中的通风系统12
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
28.01.2017通风系统费用经验18
01.05.2015使用空心砖无通风系统建造?35
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
11.07.2014KfW 70 - 36er Ytong - 通风系统39
22.11.20151年通风系统,清晰,事实,电费36
06.07.2020中央通风系统绝对必要吗?54
28.08.2014电动开窗作为通风系统的替代方案?30
01.10.2015通风系统和KfW70要求必须进行BlowerDoor测试16
27.11.2015通过地暖还是通风系统来控制气候?66
27.04.2016哪个中央通风系统?51
04.05.2016通风系统 - 如果计划重新利用房间该怎么办?10
18.10.2016哪种热泵?通风系统 / 风冷热泵93
03.03.2019污水气味 / 通风系统16
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
04.12.2021壁炉外部空气供应——最佳技术是什么?22
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11

Oben