中央通风系统的尺寸

  • Erstellt am 2016-10-09 13:04:27

McEgg

2016-10-09 13:04:27
  • #1
我们将安装一台来自Zehnder的中央通风系统。我关注的是“Zehnder comfoair Qxxx”,因为我还会进行一项KNX安装。该系统有三种型号:

- 最大风量350立方米/小时
- 最大风量450立方米/小时
- 最大风量600立方米/小时

这所房子大约有170平方米的居住面积,目前住着3个人(不排除将来会有孩子)。你们会选择哪一种?它当然不应该总是满负荷运行,但也不能过于大材小用。
 

Saruss

2016-10-09 17:02:16
  • #2
管网的压降也会影响设备在不同设置下的实际能力。我认为350的可能可以用,但最好在高档位运行,因此为了预留余地和可能更平稳的运行,最好选择大一号的型号(只有在高档/强化档时才能感觉到差别)。

von unterwegs
 

Mycraft

2016-10-09 17:42:42
  • #3
我也是……在170平方米的情况下,我也会考虑450型号,否则350型号可能会更频繁地满负荷运行。
 

Bieber0815

2016-10-10 07:59:34
  • #4
按照居住面积计算,350型号的设备应该足够。目标换气次数是多少?建筑物的体积有多大?房子密封性如何?我不建议过度设计。
 

Saruss

2016-10-10 08:41:05
  • #5
在[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]中,过度设计与供暖相比并不严重,因为每个[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]都可以无级调节。但是,范围至350m³意味着在最大档位下(通常假设的管道阻力远远不足)刚好达到该性能,即设备为了标准通风必须设定得比较高,而为了强化通风则几乎设定到最大,这可能确实会产生噪音。关于换气率有规定,房屋的最低密封性也是固定的。旅途中
 

andimann

2016-10-10 10:06:13
  • #6
早上好,

“高流量下小型设备噪音更大”的说法经常出现。如果Ze(h)ner主页上的图表是正确的,你不必为此担心。350型和450型设备的噪音数据(在相同压力下)仅有微小差异。压力(也)由所用管道直径决定。换句话说,如果你在其他安装条件相同的情况下,只是将350型设备换成450型设备,基本不会有很大区别。

此致,

安德烈亚斯
 

类似主题
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
04.11.2018受控居住通风 干燥空气 - 加湿器是否合适的解决方案?31
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,利弊分析18
26.04.2018受控住宅通风 - 购买时应注意什么?30
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
17.08.2021每平方米每个KFW等级的房屋成本32
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47