关于热泵的决定

  • Erstellt am 2022-08-07 16:20:37

Lukas45362

2022-08-07 17:51:33
  • #1
正如所说,我收到了多个报价,这些报价都在这个范围内。但大多数情况下,提到了17千瓦。
 

Smarti99

2022-08-07 18:10:36
  • #2
因此,人们通常会先让工程事务所进行一次供暖负荷计算,然后再安装设备,以免安装出错导致高昂的电费和短暂的使用寿命。
 

Lukas45362

2022-08-07 18:18:28
  • #3
我现在又查了一下:供暖负荷是17千瓦。这意味着高电费和短寿命吗?
 

Jasmin

2022-08-07 18:35:46
  • #4
谁用哪些数值计算了[Heizlast]?
 

Jasmin

2022-08-07 18:40:19
  • #5
那绝对意味着高电费....
 

Joedreck

2022-08-07 19:14:41
  • #6

所以墙壁、最顶层的楼板和窗户都有很好的隔热?我理解正确吗?
那我觉得在自然通风(NAT)条件下建议的17千瓦供暖负荷明显偏高,我对此表示怀疑。

你的燃气锅炉快坏了是什么意思?

有进行热平衡调整吗?
有地下室并且楼板做了隔热吗?

为什么附属建筑只做防冻保护?你只是临时需要吗?那栋建筑有多少个房间?
 