分散式住宅通风,排气热泵——经验?

  • Erstellt am 2014-01-17 08:02:46

Chris1984

2014-01-17 08:02:46
  • #1
大家好,

我和我妻子计划今年内开始在波恩附近建造我们自己的独栋住宅。经过多次咨询(包括预制建筑和现浇结构),目前我们非常看重V***Haus公司作为开发商。与许多其他开发商不同,V***Haus不使用中央型通风系统,而是采用分散型居室通风系统。新鲜空气通过墙壁中的隔音阀直接引入,而不像中央系统那样在一个地方吸入,通过换热器从排风中加热,然后通过管道系统分配;储存在排风中的热量不会被浪费,而是通过该公司Nibe的所谓排风热泵引导至地暖。从我的角度来看,这种系统(像许多其他系统一样)有一些优缺点:

优点:
+ 空气不需要通过易维护的管道系统输送
+ 空气质量更高
+ 管道系统内无细菌和霉菌形成问题
+ 排风热泵中废热的利用效率高于中央居室通风系统的换热器

缺点:
- 输送到房间的空气具有外界温度(夏天热,冬天冷)
- 如果阀门关闭不严,可能会有气流产生
- 可能类似于“开窗通风”

总体来说,我认为这个概念非常好,与传统的风冷热泵相比,我也很喜欢排风热泵的工作方式。但我担心(或害怕)在严冬时节,我会坐在那里,(我故意夸张)通过阀门吹进-20°C的冷外气,而地暖却在50°C的高温下拼命试图保持室温。现在大家普遍同意,持续开窗通风会损害建筑结构。这里有什么区别呢?是不是因为这种居室通风的空气流量更小(尤其是更可控)呢?

所以我的问题是: 你们有人有使用这种分散型居室通风系统的经验吗?你们怎么看?你们认为有哪些优缺点???我很期待听听你们对这个话题的一些看法。

此致,
克里斯
 

DerBjoern

2014-01-17 09:17:48
  • #2
其实谈不上维护密集。如果设备配备了过滤器,几乎不会积累什么东西。

不,参见最后一点。此外,中央控制的居室通风系统的空气是经过过滤的。

其实在中央控制的居室通风系统中这也不是因素。但这经常被分散系统的销售人员作为论据提出。

这是一个需要先被证明的说法。如果你在网上搜索,也能找到关于所述排气热泵的经验数据,还有系统“效率”的相关信息。
 

Der Da

2014-01-17 10:42:13
  • #3

这点对我来说会让系统失格。

DerBjörn 已经写了不少内容:我同意他的观点。
有什么东西会进入管道里发霉呢?管道里也不能有湿气,否则就是施工错误。

我们有一个中央系统,绝对不愿意失去它。现在外面温度接近0度时,吹入的送风温度大约是15到18度,这已经会导致室温下降,尤其是在夜间关闭暖气时。
 

Mycraft

2014-01-17 11:06:41
  • #4
嗯,如果你已经有选择的可能性,那么我只会在新建楼里安装一个中央系统,别的什么都不装……

正如其他人已经说过的,那些理由都是站不住脚的……

+ 空气不需要通过一个维护繁琐的管道系统输送
如同前面所说……不像分散系统那样维护繁琐。
+ 因此空气质量更高

对此我非常怀疑!
+ 管道系统中细菌和霉菌的形成不是因素

这两种方案以及专业安装下条件相同。
+ 排风热泵能比中央居室通风系统中的热交换器更高效地利用余热

这大概只是高光宣传册中的说法,没有证据支持……

- 输送到房间的空气温度等同于室外温度(夏天热,冬天冷)

是的,确实如此,感觉很明显。
- 如果阀门关闭不严,可能会产生穿堂风

是啊。
- 可能类似于“倾斜通风”

也是。

而且:

- 立面开孔更多,安装时出错风险更大,易产生热桥等问题
- 阀门处的立面更容易脏污
- 滤网成本更高,因为需要“特殊”滤网,形状特殊等,而且数量也比中央控式居室通风多
诸如此类
 

Bauexperte

2014-01-17 11:57:06
  • #5
你好,Chris,


正如你从之前的回答中已经看出,分散式或集中式通风系统是一个有争议的话题。

我可以告诉你,对于我们的建筑项目,安装了分散式系统,我们的业主对这种通风系统非常满意,并且你说的那些“缺点”没有出现。不过这取决于选择的供应商以及通风设备安装在房间的哪个位置,才能几乎感受不到风感。对那些安装了集中式系统的客户来说,他们的满意度也同样高。因此,这不仅仅取决于个人偏好,也取决于可用预算。你有很多选择;但通常情况下,我个人认为:有通风系统总比没有好,分散式的要优于完全没有通风系统。

这位红色的同事建造的房子不少——为什么你不让他提供一些参考地址呢?或者更好的是,去你附近的一个建筑区,向那里该供应商的现有客户询问他们的经验(网上也能找到)。没有指示牌你也能认出他的房子。除此之外,你还可以顺便了解一下已经安装的排气热泵的持续运行成本。

来自莱茵地区的问候
 

€uro

2014-01-18 15:52:00
  • #6
你好,
一个为热泵优化的地暖最好有大约35°C的供水温度!另外,你的担忧是合理的!
我对整个系统有经验。首先必须确认这款热泵是否真的合适!否则,除了这奇怪的新风系统之外,消耗成本会明显偏高。
我已经为此做过评估报告!跟被坑的业主谈谈吧!甚至有一个专门的论坛是针对不满意客户的!

此致

NB:关于参考地址的提示。许多总承包商/总监理会支付高价以获取相应信息!所以最好自己找地址,不要让供应商提供!
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
25.05.2014什么时候能察觉到受控住宅通风系统正在工作?18
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
27.11.2015通过地暖还是通风系统来控制气候?66
23.12.2015在受控住宅通风中回收湿气有意义吗?18
09.09.2016受控住宅通风和盘形阀门 - 被动式住宅21
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
30.12.2016带有或不带有受控居住空间通风的地热泵18
08.10.2017舒适性:空气/水热泵与空气/空气热泵13
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10