新抹灰上的结晶?

  • Erstellt am 2018-12-19 10:34:10

AGMMS

2018-12-19 10:34:10
  • #1
你好,

目前这里正在改建一个地下室套房,内墙抹灰大约一周前完成(有些地方还没完全干)。现在我在一个通风井下方的窗口(这个窗口和窗台最近刚安装)发现了一处晶体形成(约30厘米 x 10厘米)。图片已附上。
这是怎么回事?这是个问题吗?
我用手电筒查看过其他地方有没有闪光现象,但只有这里有。你也能看到晶体形成在大部分地方都挺厚的。我估计最高处有2到3毫米厚。
我不太确定用了什么种类的抹灰。

 

Mottenhausen

2018-12-19 12:20:49
  • #2
原因:湿气

湿气的原因:我猜是外部安装了采光井,过程中穿透了外部地下室防水层?或者是在安装窗户时,地下室外墙与窗户交接处的防水层没有“连接”或没有做好?
 

AGMMS

2018-12-19 12:34:57
  • #3
这是一座老房子。大约在那个地方,旧抹灰也曾经潮湿。工人们说,这是由于窗户处的通风井没有正确密封或没有倾斜,导致水可以从窗户下面渗入,但他稍后会修理。这样的问题不应该在抹灰前解决吗?那地方的抹灰现在已经坏了吗?
 

Mottenhausen

2018-12-19 12:43:30
  • #4
如果是雨水的话,当然最好能在井筒内渗透(在背向房屋一侧钻孔)或者根本就不会下到里面(用透光的顶盖覆盖井筒)。不过我倒不这么认为,更可能是外部的地面湿气。或者地下室是否已经挖掘并修缮过?
 

AGMMS

2018-12-19 12:57:16
  • #5
地下室已经修缮好了。只有那个地方还有潮湿。正如所说,当拆除旧窗户时,人们也看到那个地方下面的砂浆完全碎裂了,因为那里一直有水分渗入。从外面可以看到墙壁/窗户和井口之间有大约1厘米的缝隙。工人们说那个缝隙应该被封起来并且做成一定角度。
 

ypg

2018-12-19 15:09:40
  • #6
谷歌搜索“Ausblühungen”
 