  • #1
为什么?你在那里看到了什么问题?
 

nordanney

2020-05-06 23:23:53
  • #2

理论家就是这么说的。


这是常见做法。如果你找到铺设90度角的找平工人,请一定好好对待他们。
 

KlaRa

2020-05-07 08:32:01
  • #3
我们希望在本论坛提供技术咨询。并且不是基于猜测、半吊子和业余维修知识。因为如果不想轻率地承担提问者的责任,我们必须将情况置于现行专业规范的背景下进行考虑。这是因为可能由于不谨慎的言论,提问者认真对待后,将失去对技术上不合规范的情况提出合理投诉或向承包商举报的机会,这种情况可能会使他们以后自掏腰包花钱,或者留下不符合专业规范的工程。这里也不是“吹毛求疵”!当然,也有工匠会忽视问题,用他们的工程掩盖需要返修的方面。但我们所在的这个论坛,应当为提问者提供有用的答案。---------------------------我无法从文本或照片中判断,针对“Onik900”,一方面是否是带加热的找平层,另一方面,这种做法所涉及的变形缝(鉴于施工方式,应该是变形缝)是否必要,以及变形缝是否必须是直线。也许你应该对此做一个简短的说明,以便能够准确评估这个过程。致意:KlaRa
 

guckuck2

2020-05-07 08:36:19
  • #4
主题 圆角
批评的对象其实更多是暖气安装工(在安装发热地坪时),而不是水泥找平工。边缘隔音条是由暖气安装工在铺设保温材料/地暖时设置的。
我所认知的水泥找平工基本上是成批作业的。很快进场,也很快撤离,然后去下一个工地。因此,这种发热地坪的价格也相对较低,它是施工中(经济上)规模相对较小的工种之一。谁会去检查那些角落并进行修补呢?!
 

KlaRa

2020-05-07 08:46:47
  • #5

安装定位条明显属于“找平工程”的范畴,在各种找平规范中都有提及,但我这里就不一一列举了。此外,我在整个职业生涯中从未见过有招标文件将找平定位条的设置交给外包工种。不是的,这种猜测是不正确的!
正如我之前提到的,“快进快出”可能在某些找平施工队的操作中存在。但我们这里讲的是技术规范。
再者,技术规范不能被价格所破坏。仅这一点评论就显得很奇怪!谁来返工?始终是责任范围内违反规定的那个工种。实施返工可以(实际上也是如此)由后续工种(这里指地板铺设工)在与负责的前序工种协商后,承担费用接手完成。至于监督是谁?这显然是不言自明的。
 

nordanney

2020-05-07 09:27:49
  • #6

我只知道是由暖通工人负责设置边缘条。在订书钉系统中,边缘条是第一个设置的——而这在实践中总是由暖通工人完成。招标如何无关紧要,理论如何无关紧要。
这里也是这样。打赌吗?
在实际操作中,我从未见过在单户住宅中,先由找平层施工工人来设置分隔条,然后离开,之后才回来铺设找平层的情况。找平层工人是在铺设找平层时来的,之前和之后都不在场(最多会来测量湿度,虽然这最好是由地板铺设工人来做)。
 