核心钻孔 / 厨房排气安装 / 执行评估

  • Erstellt am 2025-06-29 17:50:38

Mike_Ef

2025-06-29 17:50:38
  • #1
亲爱的社区成员,

我们购买了一栋独栋住宅,并且安装了一套新厨房。根据家人的推荐,我们委托了一位经营房屋建筑公司的承包商(从业超过20年,拥有1名雇员)完成以下任务:
- 为厨房抽油烟机的排风管道钻一个直径为15厘米的核心孔
- 从钻孔处到抽油烟机处搭建石膏板封闭箱,并安装铝制软管(由于角度狭窄,无法使用圆管或方管)

执行情况:
承包商在外墙钻了一个直径为15厘米的孔。当时我并不知道孔的具体大小,但明确告知排风管道应为15厘米。安装我自备的墙盒时,发现不合适,因为核心钻孔应更大。因此改用12.5厘米的排风管道。此外,我还注意到他在铺设铝制软管时直接拉扯软管,尽管包装上明确标示应通过旋转动作拉伸,以避免软管断裂。
此外,还需提及他在钻核心孔时穿透了一根电线,虽然之前已提醒墙内有电线。电线是我们通过认识的电工朋友自行修复的。

回头看(我们过于天真地没有干预),后续其他工作也未能做到细致,令我们极为不满,现提出以下问题寻求本论坛专家意见:

1) 我们是否必须接受较小的核心钻孔直径? 由于排风管径改为12.5厘米(而非15厘米),抽油烟机的排风能力永久受限。是否本应有更明确的沟通:例如“排风系统应使用15厘米排风管,因此核心钻孔必须比墙盒制造商规定的尺寸更大”? 我基本上认为有多年经验的“建筑专业人士”应知道钻孔大小应大于管径。

2) 如果想增大核心钻孔(虽然厨房已装好,付出很大的代价),这是否可行?如果可行,操作流程会是怎样?是否需部分拆除石膏板?拆除吊柜?用核心钻机按照合适高度和角度重新钻孔?

3) 封闭箱的型材安装得不错,但外观存在问题:
- 两块石膏板接缝可见,我怀疑未进行妥善腻子处理,腻子进入缝隙造成明显痕迹
- 封闭箱部分出现凹槽,可能是抹刀刮平时留下,未做进一步处理
--> 对此请见第4点问题

4) 基于以上情况,是否有理由要求降低已完成工作量的费用?是否应考虑向承包商索赔由此造成的损失(穿透的电线、排油烟机性能下降)?

提前感谢各位的回应和经验分享。如所见,我们缺乏相关经验,因此只能被上述情况所左右。
 

kbt09

2025-06-30 08:35:57
  • #2
我只从厨房规划的角度来写:


这应该包括传递计划中的墙盒及其参数,而不是要求15厘米直径。

关于波纹管……绝对应该重新设计或调整规划,并且应避免使用波纹管。


既然我们不了解位置和周边环境,怎么能做出判断呢?
 

nordanney

2025-06-30 09:13:29
  • #3

是委托了一个15厘米的钻孔,还是明确沟通过空气墙盒子直径为15厘米,必须能装进待钻孔中?

为什么?扩大钻孔岂不是很简单?换言之,你是与工人协商后接受了12.5厘米。

工人本该怎么办?电线不会凭空消失。

为什么没找工人修?这可是得好好开槽重布线。

结果呢?软管断了吗?如果没断,你应该不会在意。

现在回答你的一些问题:
1:你们已经和工人协商过了!你甚至买了更小的墙盒。
2:当然,腾地方再钻孔,等于是重复一遍工作。
3:实在看不出问题,我这边图片无法显示,所以没法评论。
4:我会和工人好好谈谈。但因为风机性能不足就索赔?我认为不成立。不过我也看不了风机的资料,没显示给我。
 

FloHB123

2025-06-30 14:41:44
  • #4
125毫米对于当前的抽油烟机来说太小了。是的,它可以使用,但你会失去保修,因为磨损明显更大。可能噪音也会明显更大。
如果你订购150毫米的,你也会得到150毫米的。当你发现孔太小时,你本应该采取行动。
无论如何,电缆都会在这个位置。还是你更希望孔位被移动?那你就应该通知工人。
 

Mike_Ef

2025-07-03 21:53:01
  • #5
晚上好,

衷心感谢大家的反馈。

并想回复以下内容:



已经明确说明了计划。当然,我没有说我要一个15厘米的孔,而是排气管要用15厘米的管子。顺便说一句,墙盒当时就在手边。后来立刻发现孔太小了。所以应该是我先读了说明书,然后告诉他孔的大小(在这种情况下至少是16.2厘米)。即使是直径12.5厘米的排气口,钻一个15厘米的孔也太大了。因此,我认为15厘米的孔在专业上是错误的。
我还要指出,到目前为止,根据我的调查,根本没有适合15厘米钻孔的墙盒。当时我向工人提出了这个问题,他的反应是“哦,是这样”。



没有人告诉我这样做是可行的。正好相反。因此我才提出了这个疑问。由于厨房交付的压力,我同意用了一个适合12.5厘米排气的墙盒。
现在看来,这是我的错误!某种程度上,这可以看作是我的同意。



完全可以钻孔偏离1厘米,我当时就指出了这一点。



没错。没有做是因为那人不是电工,而我私下认识一位电工,最后由他来做了 —— 顺便说一句,我们没有因此在账单上获得任何折扣。此外,厨房交付时间紧迫。



感谢你的总结。清晰又精准。太好了 :)



确实,油烟机认证支持12.5或15厘米。不过必须用一个缩径接头从油烟机接到12.5厘米的软管。我认为质保应该是有的,但我不确定。



我也很希望如此,但由于建筑条件限制,无法做到。

总之,非常感谢大家有帮助的建议!
 

kbt09

2025-07-03 22:07:04
  • #6

我几乎无法相信这一点,可能调整规划会更合理。无论如何,排风罩结合仅12.5厘米的排气口和软管会有性能损失。

你在打孔前把它交给工人了吗?
 

类似主题
16.07.2015户外灯的电缆太短11
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
06.05.2014可以搬动炉灶和排气罩吗?10
07.03.2016关于抽油烟机的问题12
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
07.09.2021无线局域网新建 - 网络插座/电缆53
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
18.09.2020洗衣房里的CAT电缆 - 没有压接?45
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
21.07.2021与电工有问题——你会怎么做?78
08.05.2021连接LED吸顶灯 - 吸顶上挂着几根电缆27
10.11.2021开放式厨房:后悔还是极致体验?104
19.11.2021抽油烟机:在KFW55上是循环排风还是排气排风?27
22.11.2021厨房咨询:厨房和设备选择哪个品牌56
04.01.2022如何分配和连接卫星电缆和以太网?16

Oben