VVitalio 2020-04-06 19:55:21#1无法确认。设备 Helios EC 270 配备显热交换器。它从十月到四月运行。平均湿度为50-55%。在卧室里,即使在4档,我也听不到设备的声音。
LLumpi_LE 2020-04-07 07:07:31#2你的二氧化碳浓度有多高?你是如何测量空气湿度的?在50-55%的情况下,很可能是你通风非常节省,这也支持了设备非常小的说法,或者房子很小但住了很多人。根据当前的室外湿度值,计算上这种数值实际上是不可能的。
你的二氧化碳浓度有多高?你是如何测量空气湿度的?在50-55%的情况下,很可能是你通风非常节省,这也支持了设备非常小的说法,或者房子很小但住了很多人。根据当前的室外湿度值,计算上这种数值实际上是不可能的。
LLumpi_LE 2020-04-08 07:54:21#4 房屋体积670立方米,2层完整楼层 换气率0.4 嗯,这个设备几乎做不到。二氧化碳才是调整通风的关键指标。 换气率大概在0.2到0.3之间。你得每天在屋内产生大约8升水蒸气,这个数值还算合理。
CCurly 2020-04-16 09:47:47#6我们有Zehnder Q350 TR,房间里完全听不到声音。滤网可以很容易自己更换。我们现在还订购了焓热交换器,否则冬天空气已经非常干燥了。 此致 Sabine