带开放式厨房的受控居住通风系统

  • Erstellt am 2013-01-06 20:44:19

JF100

2013-01-06 20:44:19
  • #1
你好,
在受控住宅通风系统中,新鲜空气应尽可能地在卧室和客厅进入。排气则通过厨房和浴室进行。
有人有经验吗,受控住宅通风系统的空气分布在开放式厨房与客厅连接的情况下是否足够?
厨房的异味能够被充分排出,还是必须配备带循环功能的大型抽油烟机?
有人有建议吗,我们目前正在规划一栋新房。
非常感谢大家的每一个建议。
 

€uro

2013-01-07 11:44:30
  • #2
在充分准确的规划(风量计划)和准确的系统调试下,这实际上不应该是问题,前提是整个过程由一位机电工程设计师负责。 对于未经审查的总承包商项目,我则会有相当大的“担忧”。

敬上
 

perlenmann

2013-01-14 07:46:32
  • #3


不过我认为对于厨房异味,即使是技术设备规划师也帮不上忙,除非你的换气率非常高,以至于空气被直接吸走。带循环风的抽油烟机主要是用来对付油脂。
 

€uro

2013-01-14 11:19:43
  • #4
在接入排风系统时,可以暂时选择强力通风,结束“超比例的气味产生”后再恢复正常通风。这样几乎感觉不到任何气味!

mfg
 

Wastl

2013-01-14 11:36:22
  • #5
@Euro:这在我们这里从未成为讨论的议题。我们(很遗憾)没有想到要这么做,也不知道这是否是因为脂肪导致受控住宅通风系统(Stiebel Eltron LWZ 403)根本做不到,还是我们的建筑商对此不感兴趣。他没有问我们是否想要。这个想法一年前会更好 那时我们可以和房屋建筑商的TGL规划师讨论这个问题。
 

JF100

2013-01-14 21:32:51
  • #6


带有排风的抽油烟机可以在安装了中央控制住宅通风系统的情况下使用吗?当然仅限于“过量气味产生”的期间。
 