受控住宅通风 Vallox ValloPlus 350MV - 经验,说明书?

  • Erstellt am 2023-10-08 08:12:55

kati1337

2023-10-08 08:12:55
  • #1
早上好,论坛的朋友们,

由于我们的水暖工上周五又没有来对设备进行指导,我想向大家请教一下。
有人有上面提到的通风设备吗,能帮我们调整几个设置吗?
我们晚上电力消耗相对较高,并且部分归因于通风系统。我们现在想进行优化,但还没有真正了解这台设备的使用方法。
首先,我在网上找到了使用说明书,但说明书上的信息非常基础。基本上只讲了如何用方向键操作菜单,但没说明各项设置的具体含义。尤其是“特殊设置”菜单几乎没有解释。
请问有人知道这台设备是否有更详尽的说明书或专业说明书?如果有,在哪里能找到?

此外,我不确定应该进行哪些设置。房子还很新,目前室内湿度很高。我想降低湿度。在老房子里,我曾在起居室放了一个除湿机一段时间。这次我想试试看是否用通风设备也能做到。但在第一个月内,湿度几乎没有降低。也许是我的设置不对。

在传感器设置里,我把湿度阈值调到55%并将传感器设置为“手动”。只有在“手动”状态下我才能设置阈值。当我把阈值设为55%后,再选择“自动”,湿度阈值又会自动恢复到一个很高的数值。
所以我猜应该是手动正确?但我希望通风设备在运行时能自动降低湿度,当检测值高于阈值时自动启动。

目前湿度为70%,我觉得太高了。
从设备数据中看到,目前热交换器处于热交换旁通状态。我认为这样不合适,因为我们现在已经开始供暖了。那我是否应该在“特殊设置”菜单里把旁通开关设为“关闭”,直到下一个夏天?


另外这里还有这些“加热设置”:

这些是设备启用时默认的数值。这样设置合理吗?我对这些不了解。我们之前的通风设备是和空气-水热泵的组合机器,所以好像没有这些设置。

最后还有这些可以切换的配置文件:

在所有配置文件中,送风温度都设为18°C。我曾看到有人说,从节能角度看,剩余部分可以通过地板采暖补温。但我不想把温度调得更低,因为我不想晚上被冷风吹着着凉。

风扇基础设置中,排风和送风均设为50%,我不清楚这样是否合理,也不确定这个基础设置是否生效。因为在“有人”配置文件中风扇设为65%。到底哪个数值生效,或者这个基础设置什么时候会生效?

非常感谢大家给我的优化建议。
 

RotorMotor

2023-10-08 10:35:42
  • #2
通风系统的耗电量有多高?

我认为旁通管是根据设定的温度自动控制的。
这里我觉得18度会使其开启。

不过,我觉得加热装置设定在20度太高了。
这里14度应该也够了。

我们这里外面非常潮湿。
我自己编写了一些程序,只在外面确实较干燥时才尝试排除湿气。
大多数通风系统只测量室内湿度,并不断提高转速,因此即使下雨也会吸入越来越多的湿气,转速还会继续升高。对此我不太确定用家庭方法能做些什么。
 

kati1337

2023-10-08 13:15:20
  • #3

抱歉我不太清楚具体数值。但我制定了一个时间表,现在我们让设备晚上运行在“离开”模式(即风扇功率降低),因此夜间节省了大量能源。我觉得这项调整大约在一夜之间节省了100瓦。


所以你的意思是18度会让空气不通过热交换器?那这个装置不应该是用来回收热量的吗?外面现在又变暖了,今天早上这里的外气温度是12°C,送风温度是18°C。
要么是通过后加热器加热的(也就是用电加热代替热量回收?),因为当时显示温度还显示20°C——或者就像你说的,确实是自动的。状态里今天早上也显示了“热交换器旁通”。



我们现在是完全关闭,还是设定到较低值,比如5°C左右?
打开它重要吗?有什么作用?


我们这里现在也是这样。我感到奇怪,因为我们旧房子里基本没有这种问题。那时湿气几乎总是被很好地排出去。比如室内晾衣服很快就干了。那时我们用的是空气-水热泵和通风一体机,但整体配置很类似。
 

RotorMotor

2023-10-08 13:52:37
  • #4

哇,那样的话不会很吵吗?
但是在图表中可以看到77%,对于350型号来说这确实很不错。;-)
也可能是因为阀门被大幅度调节引起的。


是的,我猜是这样。它是无级调节的,也就是说可能部分空气已经通过了,但我认为它被与稍冷的外部空气混合了。


如果温度过低,热交换器可能会结冰甚至损坏。
我只用加热器来防止这种情况。


旧设备有没有可能没有焓交换器,而新设备有?
这种交换器可以回收湿气。
 

kati1337

2023-10-08 14:19:33
  • #5


我能在哪里查看它是否有焓交换器吗?但我不认为它有。至少我希望没有。其实我一直想把湿气排出去。

阀门是否被限制我得去问装修水管工,我希望不是。我感觉通风系统没有被特别“调整”过。旧房子里是被调整过的,他们有那种看起来像小扩音器的测量仪器,在每个房间进行测量。

是的,那太吵了。 :D 所以当我们晚上还没限制它的时候,我在卧室能明显听到它声音,但我对白噪音其实很不敏感。
我觉得77%也挺高的。我们家也很大,但还是⋯⋯目前它一直处于高档,因为我设置了湿度的低阈值(>60%不是很容易发霉吗?),而且感觉一个月来湿度水平几乎没变化。
 

kati1337

2023-10-10 13:35:09
  • #6
大家好,
我这里再快速更新一下,以防有人也在寻找关于这套系统的答案。我们的水暖师昨天来过,给我们解释了家用技术。

我们不需要在高级设置中关闭旁通阀,系统会自动调节。显示“Bypass”是因为通过换热器的送风仍然足够温暖,尚未需要热回收。
水暖师说,我们应该把送风温度设置成我们想要的室内温度。我们之前调低了一点,因为以为这样能节省电。这样有助于控制式住宅通风系统的自动化更好地工作。

这套系统本身不具备除湿功能。他说冬天外面变冷时,外界湿度降下来,室内的除湿也会自然发生。现在外面湿度太高,所以除湿效果不明显。总体来说,因为房子还新,湿气还在,他说第一年冬天后情况应该会好转。

我们现在把湿度临界值稍微调高了一点。今天的实际湿度是66%,设定值是62%。这样系统运行负载明显降低。等外面变冷时,我会逐步把湿度临界值调低,调到我满意的状态。当前太低的设定值只会让通风系统耗电,但还是排不出去湿气。

后加热器设置无关紧要,我们根本没有。也没有焓值换热器。

他说如果不介意,最好让系统一直运行。我们觉得晚上有点吵,所以晚上设为“离开”模式(通风较少),早上则开启30分钟的强制通风模式。
这样我们现在用得挺好。

我们会继续观察,如果数值或室内环境没有变差,可能会再稍微调低运行强度。
 

类似主题
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
16.02.2019尽管有通风系统,窗户仍然起雾49
10.01.2020中央通风系统——是否需要湿度回收?113
29.03.2020低湿度室内气候(25%)19
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
11.02.2021湿度急剧下降18
09.03.2022有/无中央通风系统的经验48
14.06.2022地下室无窗通风系统18
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
21.06.2023KFW 40+ 新建筑中的20%湿度113
16.06.2023温暖夏季的通风系统47
19.07.2023通风系统很吵且令人不安21
18.08.2023通风系统真的将潮湿的外部空气泵入室内吗?13
12.06.2025通风系统划算吗?它能省钱吗?29

Oben